冷却水泵温度过热情况分析
zyb19820406
2007年07月03日 00:04:15
来自于工地图片
只看楼主

现有冷却水泵温度太高,表面最高温度已超过80度,请大家分析!型号参数: 扬程 20m 流量 400立方/小时 功率 30kw 转速 1450r/min 冷却水管路DN350约50m,冷却塔布水管与集水盘高差约4m,中间有一篮式过滤器,四个蝶阀,离心机!根据现场初步分析,原因有以下几点:1.因冷却塔水位基本与水泵入口奇平,会有空气吸入,导致系统管路水流量不足,使水泵出现大马拉小车状态,时间长了会烧电机!

现有冷却水泵温度太高,表面最高温度已超过80度,请大家分析!
型号参数: 扬程 20m 流量 400立方/小时 功率 30kw 转速 1450r/min
冷却水管路DN350约50m,冷却塔布水管与集水盘高差约4m,中间有一篮式过滤器,四个蝶阀,离心机!
根据现场初步分析,原因有以下几点:
1.因冷却塔水位基本与水泵入口奇平,会有空气吸入,导致系统管路水流量不足,使水泵出现大马拉小车状态,时间长了会烧电机!
2.冷却管道有爬坡,距地面约4m,运行后可能有气体在内部排不出,影响冰机运行!(开式系统,因管路不是很长,故未装排气阀)
到底是系统问题,还是他水泵有问题?

1183392254430.JPG

zyb19820406
2007年07月03日 22:14:01
2楼
跟帖
回复
zyb19820406
2007年07月03日 22:15:11
3楼
回复
zyb19820406
2007年07月05日 22:57:10
4楼
换了新的水泵,电流显示正常,但使用一段时间后温度仍很高!不知啥原因!
回复
torlon
2007年07月08日 15:01:50
5楼
估计是系统设计有问题啊。工程在什么地方啊。
回复
zyb19820406
2007年07月08日 18:40:39
6楼
在苏州,老版可有啥见解啊!
回复
zyb19820406
2007年07月10日 00:19:07
7楼
今天川源的老大过来看了一下,感觉也挺邪乎,不过他临走时让我们把固定水泵与槽钢基础的螺丝拧开,感觉挺不可思议的!个人感觉没必要.就算两边都有固定,压在弹簧减震器上还是会动的,松与不松没啥区别!
回复
zyb19820406
2007年07月10日 00:21:22
8楼
补充一点,该水泵为立式水泵,尾部在穿墙,前边弯头处有支撑
回复
sunee8417
2007年07月11日 12:48:34
9楼
泵房有通风吗?室内温度多少?

冷却水温有多少?

回复
zyb19820406
2007年07月13日 19:47:33
10楼
室内温度也正常啊,大热天29-31度,前几天天好的时候量的!
回复
zyb19820406
2007年07月13日 19:50:26
11楼
可能还是水流量的问题,出水端阀门开的太大,水压不够大,电流过载引起温度高的!
回复