请问工业冷却水循环管道系统中沿程阻力与流量的关系
kstitan
kstitan Lv.2
2007年07月01日 18:16:44
只看楼主

非同程的工业冷却水循环系统。比如说,AB两个支路的从干管上接出来的地方可以看做是一个点,回到干管上也是同一点,A支路的设计流量是2T/H,这样算出来的沿程阻力是30米;B支路的设计流量是50T/H,这样算出来的沿程阻力是20米,那么实际肯定A支路的流量比2T/H大,B支路的流量比50T/H小,但具体有何数量关系?大多少?小多少?与沿程阻力是什么关系?请指教。谢谢!

非同程的工业冷却水循环系统。比如说,AB两个支路的从干管上接出来的地方可以看做是一个点,回到干管上也是同一点,A支路的设计流量是2T/H,这样算出来的沿程阻力是30米;B支路的设计流量是50T/H,这样算出来的沿程阻力是20米,那么实际肯定A支路的流量比2T/H大,B支路的流量比50T/H小,但具体有何数量关系?大多少?小多少?与沿程阻力是什么关系?请指教。谢谢!
免费打赏
water_336
2007年07月06日 11:17:50
2楼
沿程阻力有这么大吗?
回复
tanhaiou
2007年07月06日 19:05:41
3楼
沿程阻力怎么可能这么大,管道多长啊,最好发个图纸看看?
回复
kstitan
2007年07月07日 14:43:50
4楼
哦,这个不应叫沿程阻力,是沿程阻力和局部阻力之和,局部阻力主要是板式换热器的压头损失.我举的是个例子,我想知道这个东西的数量关系就可以了.实际情况是2T管路的总水头损失大约8米,50T管路总水头损失大约13米.说大约是因为这是理论计算的,不知道不锈钢管的摩阻系数是多少,所以按照新管道的摩阻系数经验公式计算的.再有,换热器的压头损失是按照设计流量时取的.我也不知道和实际有多少差别.
谢谢!
回复
water_336
2007年07月08日 10:25:50
5楼
一般换热器的压头损失是给定的,局部损失大约是沿程损失的25%。冷却塔压降样本已经给定。
回复
fighter_zeng
2007年07月10日 11:00:41
6楼
实际中根据经验判断的多些还是理论计算的多些?
好像挺多都是凭老手经验的
弱弱的问了~~~
回复
saerka_rock
2007年12月29日 14:12:08
7楼
既然计算出2个管路按照设计流量阻损不同,须进行调整,阻损小的那段管路可适当缩小管径,或者设置一个调解阀,在系统调试的时候调解管路损失,使实际运行符合设计要求。