车库顶部管线的覆土问题
yuer2208
yuer2208 Lv.2
2007年06月29日 10:56:45
只看楼主

大家好!如今每个住宅小区的地下都免不了做地下车库,有的甚至整个地下全部掏空用来做车库,这样一来,室外管线的埋深就受到一定的限制,尤其是排水和雨水管网,靠重力自流,有坡度。覆土留大了,结构专业说荷载太大,车库的柱子太粗;覆土留小了,我的排水管道坡不出去。不知各位同行如今作这样的小区车库顶部的覆土要求留多少?覆土多少才算是合理、经济?

大家好!
如今每个住宅小区的地下都免不了做地下车库,有的甚至整个地下全部掏空用来做车库,这样一来,室外管线的埋深就受到一定的限制,尤其是排水和雨水管网,靠重力自流,有坡度。覆土留大了,结构专业说荷载太大,车库的柱子太粗;覆土留小了,我的排水管道坡不出去。不知各位同行如今作这样的小区车库顶部的覆土要求留多少?覆土多少才算是合理、经济?
免费打赏
xuhe3191
2007年06月29日 15:01:47
2楼
一般要覆到900MM到1M左右.
回复
yuer2208
2007年07月02日 08:40:17
3楼
900mm到1000mm好像不太够,仅排水管道自己就要占用300mm(最小管径),如果主管线100m长的话,千分之五的坡度就要500mm,从起点开始算起,管道上面覆土500mm,到末端就已经1.3m了。
回复