小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:
1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?
2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
3、送风风管的长度有30到50米,风口处如果伸一段短短的支管出来加装风量调节阀可行吗?
4、按3所说加装调节阀的造价会增加多少(按风口每平方500元计算够不)?
12楼
现在小弟明白,就是加风阀是大家的共识。那以复合风管来说,它的强度能否支持风阀的重量呢?毕竟它的结合部位是粘合的。需要再加相应的支吊架吗?
回复
13楼
我做过几个厂房,还有一个超市,为了节省造价,都是一条主管过直接接风口,都没有接风阀的,但他们都是用镀锌钢板制作,只要控制风管的开口大小和挡板角度就可以了(风口大小可以说只是一个装饰)。所以我就想问在主管上直接开风口适不适宜。浆糊兄,主管上开风口能是肯定能的,但效果如何,对送风的影响,那才是重点。
回复
14楼
风阀可以装单独的支吊架
风口500元/平米可以下来
回复
15楼
复合风管下装阀门最好加支架,,这样保险的.
复合风管不同镀锌风管,如利用自身开挡板,恐怕不是很好...
回复
16楼
我认为首先要保证风管内的风速,同时风口数量不能太多(据风量定,一般不多于5个),风口风速也要大点。(注意:复合风管在风速较大时有可能给吹得开口,所以要用较好的复合风管,安装时也要考虑风速较大)这样用直管并直接开风口不加风阀就没问题了。
为保证各风口均有等量的风出来,可在风管中的开口处加设导风板,但因对安装工人要求太高(导风板的设置高度及在复合风管中的固定方式都有要求),如采用上述方法且室内无隔间也可不设。
回复
17楼
到底能不能这样做,就看你做设计的目的了。是只为了拿一份工资,还是为了做出合格的工程。
暖通专业不同于结构专业,法律一般是不会找到你的,但良心就不一定了:)
回复
18楼
15楼的兄弟,我没说清楚,复合风管是开不了挡板的.现在的厂房顶棚(为轻质钢骨)有15米,而我的风管只有4到5米,吊装风管的话,难度太大.打算在地面做支架.可是甲方左一个影响工人操作,右一个影响物料,又影响美观.根本就不想我们做支架(其实我们没有问题,但给的价格不允许).如果风阀不做支架应该问题也不会很大吧.
回复
19楼
复合风管上安装风阀肯定要安装支架,否则怎能挂住风阀?做落地支架也当然不可取。这只有现场去处理了。
回复
20楼
我的做落地支架就是去了现场之后才确定下来的.这个世上没有哪一种方式(前提是可行)是不可取的.只有合适不合适的.
回复
21楼
浆糊兄,所以我才担心那.现在在施工的时候跟施工人员说明就是了.其实谁都想自己做的东西是一个合格(最好是完美)的,但现实好多东西限制了你.就象支架问题,我从15米高的顶棚吊下来,人工费用就高了,工时也多,在那个高度,温度有50度(车间人员自己说的),叫人可能都不肯上去.上去了也慢那!顶棚的结构是轻质的(镀锌钢板冲制而成).根本没考虑到空调机组(500KG一台)\水管\风管的承重,我敢随便上吗?他的生产不停工(生产线是固定在地面)的,那么高,搭脚手架的空间和时间都没有,怎么做啊!为了安全,同时也为了施工方便.建议他做落地支架.可是对方根本不理你,三个字:不能做!吐血!!还要你继续减价.唉!做到3000块一个冷吨,本来想同一个老板的不同单位,也就算了.这样一来,只好加预算了.
回复