复合风管施工的若干问题
ziyiyinzhe
ziyiyinzhe Lv.7
2007年06月26日 10:28:19
来自于通风排烟
只看楼主

小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?

小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:
1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?
2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?
3、送风风管的长度有30到50米,风口处如果伸一段短短的支管出来加装风量调节阀可行吗?
4、按3所说加装调节阀的造价会增加多少(按风口每平方500元计算够不)?
免费打赏
vincent_nk
2007年06月26日 10:55:47
2楼
1。不适宜。
2。需要。(不能)
3。可行。
4。不清楚。
无需给我奖分。
回复
ziyiyinzhe
2007年06月26日 11:30:49
3楼
如果我用3的措施做,直接在主管上做开口,然后连小段的支管再接风口.这样问题大不大?再请教下NK前辈,风阀方面用回普通的就可以了吗?
回复
zhp399
2007年06月26日 12:38:27
4楼
应该可以的,为了使风量均匀,可以在主风管内安装引风措施
回复
ziyiyinzhe
2007年06月26日 15:07:41
5楼
现在是要提出施工要求以及报价的准确.甲方小气,没办法,改了几次了.深深感受到NK大哥的感叹是多么的发自内心!还是同一个老板旗下的兄弟公司呢!
回复
toplhc
2007年06月26日 15:26:00
6楼


这个是没有定论的,不能说能还是不能,要看垂直于主管方向的房间宽度多少。大开间不宜直设一路
回复
toplhc
2007年06月26日 15:29:30
7楼


报价之前要统计出工程量,大工程做预算,小工程就算算风管多少平米,风口多少个,安装大概要多少钱,想拿多少利润。正式的报价用一个风口多少钱极其不准确
回复
ouyanghongyan
2007年06月27日 11:24:32
8楼
不是也有很多在主管上开风口的吗,但是一般也会接出支管啊.还有个问题在下也想请教一下,就是风口上带风量调节阀的到底是如何安装还是在装一个风量调节阀呢?
回复
fyman69
2007年06月27日 11:31:32
9楼
双层百叶风口的百叶主要是为了调节出风角度的,其对送风距离影响较大,不适宜用作风量调节用。需要调节风量的话最好另外加装风量调节阀。
加短管是可行的,关键是房间高度要够用才好。
费用多少要看你加装的风量调节阀是多大的才好说,感觉1平方米500是不够的
回复
sunyuanwei
2007年06月27日 13:25:07
10楼
可以装带阀风口
也可以接支管,加风蝶阀,个人认为这样比较好
前一种风口风速高,而且复合风管承压不好
回复
ziyiyinzhe
2007年06月27日 13:33:18
11楼
浆糊兄说的有道理,不过在我已经有了风口的数量大小,不过想问下浆糊兄去订风口的时候是怎么和风口厂家问价的?不是按单价每平方多少钱算的吗?现在加装风量调节阀,我想应该也是按照这样的做法(除了喷口、球形可调等)才是。如果结合在一起不好计算,那我分开计算就是了。我也没说我是按照一个风口多少钱计算啊。就算我肯,甲方也不肯啊。
回复

相关推荐

APP内打开