求助 全地下室必须做底板防水吗
meisey
meisey Lv.2
2007年06月25日 22:12:18
只看楼主

现做一个地下室面积为1000平方米的地下室,上面四层的工建地下水没有腐蚀性,离地下室地面比较远.查(防水规范)不知道那些要做底板主任工说全地下室必须做底板防水这样最低底板也要做250厚.裂缝宽度也要控制这样地梁的配筋很大求助,什么情况下防水处理地面需要做底板?谢谢

现做一个地下室面积为1000平方米的地下室,上面四层的工建
地下水没有腐蚀性,离地下室地面比较远.
查(防水规范)不知道那些要做底板
主任工说全地下室必须做底板防水
这样最低底板也要做250厚.
裂缝宽度也要控制
这样地梁的配筋很大


求助,什么情况下
防水处理地面需要做底板?
谢谢
免费打赏
qingshuiqiang
2007年06月26日 12:16:35
2楼
根据实际使用决定。
回复
小王变老王
2007年08月23日 17:36:41
3楼
回答的等于没说,不知道就不要回帖.问建筑专业,他们有要求
回复
sxcz
2007年08月29日 17:55:55
4楼
根据防水等级确定。
回复
tyjlgs
2008年07月10日 09:00:54
5楼
是否做主要按施工图设计、地下防水要求等国家标准、规范确定。
回复
hmdpx
2008年07月10日 16:31:23
6楼
建筑专业有要求的,看是几级防水来决定做几道防水的问题,而不是做不做防水的问题,全地下室必须做底板防水。
5楼“是否做主要按施工图设计、地下防水要求等国家标准、规范确定。”回答的不准确,不是“是否”而是必须。
回复
youjp82
2009年11月12日 21:15:50
7楼
如果离地下水位比较远的话,可以不做防水底板,只做防潮地面即可,我们这里就这样做的