大家做设计防水底板时下面会设置软垫层吗?按设计理论,在桩基础承台+防水底板结构中,为避免防水底板受附加力,在其地下设置聚苯板软垫层,但我见实际施工时,施工单位会多超挖,以便让后面桩基施工挖出来的土回填,回填的土一般也不压实,如果是这样,再设置一道软垫层是否多余呢?另外,有些地方考虑防水板下的土承担部分板上荷载,是否也难成立呢?
大家做设计防水底板时下面会设置软垫层吗?按设计理论,在桩基础承台+防水底板结构中,为避免防水底板受附加力,在其地下设置
聚苯板软垫层,但我见实际施工时,施工单位会多超挖,以便让后面桩基施工挖出来的土回填,回填的土一般也不压实,如果是这样,再设置一道软垫层是否多余呢?另外,有些地方考虑防水板下的土承担部分板上荷载,是否也难成立呢?
2楼
防水底板下应该设置软垫层,以防止桩基础(摩擦)或者独立基础受力沉降变形时,防水板受到上反力作用。至于说回填土不密实,达不到设计要求,那是施工质量缺陷,不应该作为设计依据考虑。回填土的密实度规范有明确要求的。还有一种情况就是,防水板不仅仅作为防水的话,可以作为桩筏基础或者带柱帽筏板基础整体计算,就不用做软垫层了---也就是说,施工工法要和结构计算建模相一致,才是正确的。
回复
3楼
一般不宜放在软弱土层上。
回复
4楼
春水沂人 发表于 2015-7-4 20:14 防水底板下应该设置软垫层,以防止桩基础(摩擦)或者独立基础受力沉降变形时,防水板受到上反力作用。至于 …说得有道理,但我见很多设计院的图纸都没考虑设置软垫层,审查也没提,另外,有些设计院考虑防水板下的土分担部分防水板上的荷载,使防水板配筋能大量减少,是否可行?
回复
5楼
防水板一般只考虑承受水浮力,不考虑防水板的地基承载能力的,因此防水板是要设置软垫层的,可以确保防水板不承担或者少承担地基反力,软垫层做法一般是两种,焦渣垫层和聚苯板。如果你不设置软垫层,那么你实际的受力情况会和你的计算模型是不符的。
回复
6楼
有道理!!!
回复