SBS防水卷材基础底板处铺贴,4+3铺贴,卷材质检需要刷冷底子油么?相应规范
laolan102
laolan102 Lv.4
2014年07月15日 16:24:33
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-15 21:47 编辑 北京地区,SBS防水卷材基础底板处铺贴,4+3铺贴,卷材质检需要刷冷底子油么?相应规范,急急急 QQ448795405

本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-15 21:47 编辑

北京地区,SBS防水卷材基础底板处铺贴,4+3铺贴,卷材质检需要刷冷底子油么?相应规范,急急急 QQ448795405
免费打赏
chongqingren1973
2014年07月15日 16:57:37
2楼
需要,施工手册第五版4分册,GB50108-2008地下工程防水技术规范
回复
laolan102
2014年07月15日 17:00:05
3楼
chongqingren197 发表于 2014-7-15 16:57 需要,施工手册第五版4分册,GB50108-2008地下工程防水技术规范那我们这没4mm与3mm之间没满粘的话就得重新铺贴么
回复
chongqingren1973
2014年07月15日 16:24:34
4楼
需要,施工手册第五版4分册——27.1.2.3地下工程卷材防水,第3、(1)、(2)、(5)、第4、(2)
GB50108-2008地下工程防水技术规范
希望你能满意,同时记得把金币给我哦
回复
laolan102
2014年07月15日 17:02:39
5楼
chongqingren197 发表于 2014-7-15 17:00 需要,施工手册第五版4分册——27.1.2.3地下工程卷材防水,第3、(1)、(2)、(5)、第4、(2) …知道啦,谢谢您的耐心解答,方便告诉我您的qq么 有什么不懂得可以请教您
回复
chongqingren1973
2014年07月15日 17:08:26
6楼
基础底板可视卷材材质采用满粘、条粘、点粘或空铺,现在一般实行空铺法,但是我不清楚你们采用的空铺法是怎么做得?
空铺法,即卷材四周离墙800mm宽的范围内应满粘,阴阳角及管根部应加强处理
另外,双层卷材间应采满粘
高聚物改性沥青防水卷材的粘接方法为:满粘、冷粘及自粘三种,SBS属于此类
回复
chongqingren1973
2014年07月15日 17:09:16
7楼
如果是满粘必须刷与卷材材质相容的界面剂
回复
laolan102
2014年07月15日 17:12:25
8楼
chongqingren197 发表于 2014-7-15 17:08 基础底板可视卷材材质采用满粘、条粘、点粘或空铺,现在一般实行空铺法,但是我不清楚你们采用的空铺法是怎 …我们做的是双层的SBS卷材,下面4mm 上层是3mm 这两层之间用满粘么
回复
chongqingren1973
2014年07月15日 17:23:04
9楼
laolan102 发表于 2014-7-15 17:12 我们做的是双层的SBS卷材,下面4mm 上层是3mm 这两层之间用满粘么嗯,而且注意上下两层不可相互垂直铺贴,且搭接缝应相互错开1/3幅宽
回复
mony31
2014年07月15日 21:02:58
10楼
楼主项目没有方案吗?
回复
甲方施工员
2014年07月16日 09:46:01
11楼
其实也不是绝对的,SBS是一类材料的总称,有的热铺 需要冷底子油 有的冷铺 需要界面剂 等
水平方向 板可以条粘、点粘或空铺
垂直方向和斜向 墙必须满铺
回复

相关推荐

APP内打开