冷却塔冬季用作制冷防冻怎么解决
fushikang22
2012年11月05日 10:48:28
来自于中央空调
只看楼主

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?
冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,
免费打赏
kingzhen11
2012年11月06日 18:06:17
12楼
室外管道做防结露电伴热保温,室内管道做防结露保温,
回复
ice012345
2012年11月07日 08:59:12
13楼
你这个问题不好解决,上面所提的方法不解根本问题,都是饮鸩止渴,在设计初就没有考虑这个问题。提高冷却水循环水温会好一些。
回复
maoxinqing
2012年11月07日 14:38:05
14楼
只要你的管道不会产生结冰,水盘的水能从冷却管出来,那就OK了。管他冷却塔里面结冰干什么呢?
回复
snail510
2012年11月08日 10:58:44
15楼

同意
回复
hgsanmu
2012年11月08日 12:10:38
16楼
设定最低温度时控制冷却水塔电机运转,冷却水泵运转,可防止结冰,防冻,防冻保护
回复
squire
2012年11月09日 15:58:44
17楼
1、冷却塔积水盘内设置电加热。
2、冬季开台水泵打循环。
3、室外管道保温。
回复
wangdongliang
2012年11月10日 15:16:38
18楼

同意

另外,旁通过冷却塔行不??
回复
huozoudiao
2012年11月12日 09:43:31
19楼
人才,照你这说法,人家用冷却塔干嘛?冷却塔都被冻了能不影响运行么?
他使用的是开塔,内部的PVC塑料填料,收水器都是很容易冻裂的材质,冻裂了怎么办?
防冻液就扯淡了,哪家厂消耗得起?这是开塔啊。
现在普遍的是循环水电加热,使用起来开塔外部还会有些结冰点但不影响正常运行。
不知道使用地哪里,北方地区冬天不防冻、冷却塔都会被冻了没办法正常运转的。自己网上查下,很多这样的案例吧。
回复
gml-1
2012年11月12日 10:25:35
20楼
一般加一些防腐剂就可以一定程度上解决结冰问题。

无机盐防腐剂、缓蚀剂,稍微加一些把。
回复
jingmc
2012年11月12日 14:10:49
21楼
中宇好象推出过在冷却塔管路上加空气源热泵,但加多少不知道.
另外乙二醇的30%水溶液也可以吧,没什么挥发性的,冰蓄冷也是这样做的
实在不行,汽车防冻液
回复

相关推荐