冷却塔冬季用作制冷防冻怎么解决
fushikang22
2012年11月05日 10:48:28
来自于中央空调
只看楼主

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,

使用冷却塔在冬季制冷,通过冷却水和冷冻水在板式换热器交换后,循环到需要制冷的设备负荷侧进行使用。但是在冬季有一个严重的问题就是冷却塔填料内部结了很多的冰,请教行业高手,如何进行冷却塔防冻问题?
冷却塔进水温度为10度,出水温度为4-6度,
免费打赏
jrzhp
2012年11月06日 09:59:43
2楼
将冷却水换成不冻液即可,如乙二醇水溶液。就可以在冬季使用不结冰。
回复
liuhong3662
2012年11月06日 11:09:38
3楼
乙二醇水溶液是在密闭管道内才用的吧,冷却塔是开式的,溶液还不直接挥发掉呀
回复
chengmei01
2012年11月06日 11:19:29
4楼
顶一下。 。 。
回复
yang0449
2012年11月06日 11:24:46
5楼
冬季运行冷却塔的防冻,
室外管道需要保温,室内管道视当地气象情况决定是否保温,
冷却塔积水盘中最好增加辅助电加热,保证水温不会低于你设定的值。
回复
huang59198962
2012年11月06日 13:07:46
6楼
虽然不能提供什么解决方法,但是对于我这样的新人来说还是可以学到点东西的。谢谢楼主。冷却塔我目前接触较多,但是对其中的原理(也可以是市场、品牌、采购要点)不是很了解,不知有没有人可以解答一下?
回复
jackei-chan
2012年11月06日 13:14:58
7楼
适当提高上塔水温,这是普遍做法
回复
zzm999999
2012年11月06日 13:20:21
8楼
积冰这是没办法的事情,只要冷却水能满足冷冻机运行就行了,不用管它。
回复
小小兵
2012年11月06日 14:10:48
9楼
开式冷却塔,加电辅热吧
回复
chachababy
2012年11月06日 14:33:44
10楼
这个问题我去年讨论过,不考虑室外新风直接制冷吗
回复
ruipuxizo
2012年11月06日 17:34:42
11楼
建议设冷却塔控制器,如温度过低可停止冷却塔风扇运转或降低转数就可防止结冰!
回复