植筋的结构到底能使用多少年?
cyclostyle
cyclostyle Lv.2
2007年06月23日 11:12:39
只看楼主

一般新建工程结构设计使用年限为50年,如施工中采用植筋方法,其老化耐久性如何?能安全使用50年吗?国家有无相关的植筋结构使用年限规定? 求教各位前辈了。

一般新建工程结构设计使用年限为50年,如施工中采用植筋方法,其老化耐久性如何?能安全使用50年吗?国家有无相关的植筋结构使用年限规定? 求教各位前辈了。
免费打赏
cyclostyle
2009年01月09日 23:07:19
32楼
楼上提出的“现在植筋加固改造的部位高达50年不变。80年的受命。。。。。”,有无国家相关机构认可的依据?
回复
wjacq2000
2009年03月16日 13:33:39
33楼
结构加固后的使用年限一般情况下宜按30年考虑,
回复
wjacq2000
2009年03月16日 13:34:26
34楼
应执行《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006),对加固设计使用年限是这样规定的:
1、结构加固后的使用年限,应由业主与设计单位共同商定;
2、一般情况下,宜按30年考虑;到期后,若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常,仍可继续延长其使用年限;
3、定期检查。检查时间有设计定,但第一次检查不迟于10年。
回复
njsygcsj
2009年03月16日 17:01:18
35楼
用于加固设计时,其设计使用年限为30年。其他设计时与整个被连接结构设计使用年限一致。
回复
tuziqishizll
2009年03月16日 17:43:04
36楼
眼泪汪汪的:'( :'(
回复
禾下
2009年03月17日 10:33:20
37楼
:) 长见识了,谢谢各位哦
回复
混混结构
2009年03月17日 18:43:07
38楼
最近刚在做一个加固工程,学习了
回复
erdan030110218
2009年03月18日 10:01:14
39楼
慢慢的开始接触加固了,在这里确实学习了不少
回复
vinewu
2009年03月19日 17:26:52
40楼
加固的东西还是悬————
回复
hajianyu
2009年03月19日 17:40:21
41楼
看加固规范.
还有一点值得注意,植筋的技术含量较高,目前施工中质量较难控制.
回复

相关推荐

APP内打开