我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗?

我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗? IMAG0029(1).jpg

IMAG0029(1).jpg

免费打赏
zyhlyx
2012年11月05日 11:31:14
12楼

是100000平方米的小区,不是一个建筑物,管路会比较长,阻力会比较大。具体多少应计算。
其实大家都知道,如果扬程完全按计算结果选,室外管网必须平衡,否则远处用户流量不足;
如果扬程选高一点,远处流量满足要求,但近处流量肯定超大;
问题是室外管网很少有人进行平衡调试,谁去调试?费用谁出?
怎么办?只有扬程高一点,设计人也是无奈呀!
本案例也许水泵选型没问题,但就是不满足要求。
这就是现实,谁有好办法?

[ 本帖最后由 zyhlyx 于 2012-11-5 12:45 编辑 ]
回复
zyhlyx
2012年11月05日 11:45:08
13楼

还有就是将距离换热站近处建筑物的进出口阀门关小。否则各建筑物的阻力不平衡,远处的建筑物就流量小或流量为0。
照上述方法试试。
回复
zyhlyx
2012年11月05日 11:56:29
14楼

是哪的管道凉?是否排气了?是否有的阀门没开?阀门堵了?是否检查过滤器?详细检查。

[ 本帖最后由 zyhlyx 于 2012-11-5 11:57 编辑 ]
回复
wanlirn
2012年11月05日 21:53:11
15楼
暖气 一平米最少2.5kg 地热一平米最少5kg 水 自己算下! 十万平我的经验是扬程50米不算高。大一点 紧着点水泵出口阀 看着点电流 别把电机烧了就行 费点电也没办法 要不就做变频 一年能省几万 管路没办法做准确水力计算 主要是随着使用年头 总在变。
回复
yuwenwunt
2012年11月06日 11:51:25
16楼

这样计算很正确。扬程的却得估计,扬程大了用阀门可以调节,小了的话就没辙了。
回复
zzm999999
2012年11月06日 13:51:35
17楼
你说这种情况与泵的大小关系不大,主要看一下管道是不是堵了,阀门是否开启。我以前碰到过这种情况,发现管道里有砖头和棉纱,领导说这是阶级敌人搞破坏。
回复
小5555
2012年11月06日 18:36:25
18楼
建议你根据自己条件再算一下,水力计算。 看一下到底是不是扬程的问题,还是水力严重失调,先从理论上证明一下目前的扬程够不够,然后再说别的,
回复
chachababy
2012年11月07日 14:36:37
19楼
泵看功率应该是有问题,选的有点小,但是这么大面积不热也可能是管路堵或者水力失衡引起的
回复
snail510
2012年11月08日 16:16:26
20楼
坐等楼主解决后的回复。大家指导已经很多了。
回复
deyang5810
2012年11月23日 15:45:13
21楼
感觉不需要这么大的循环泵,循环泵只要满足系统循环就够了,根据供热半径选择扬程,大约在600米以下的供热半径大约35m扬程就差不多,再大点44m,考虑一点沿程阻力,可能会选择大点。。