我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗?
我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗?
2楼
说详细点:10000平方米还是30000平方米?扬程?流量?
回复
3楼
一共是十万平米,有三万平米的供热管道是凉水,我怀疑是循环泵太小了
回复
4楼
虽然你没说流量扬程,根据经验,35KW的泵肯定小。
回复
5楼
请问那需要更换多大的循环泵呀?
回复
6楼
请问那应该使用多大的循环泵,怎样计算呀?
回复
7楼
按热负荷每平方米50W,则总负荷5000KW,水温95/70℃,消耗水量172t/h,选水泵:50m扬程,200t/h流量,功率45KW.
回复
8楼
热负荷米平方米50W,总负荷5000KW,如果水温95/70℃,则流量172t/h,选泵:200t/h,50m扬程,功率45KW。如果温差小于25℃,水泵还要大!
回复
9楼
扬程:50米有点太高了吧
回复
10楼
非常感谢您!请问只有更换大功率循环泵了吗?还有别的办法吗?
回复
11楼
循环泵你不应该只提功率,应该说明流量扬程,几台,有没有备用。
另外,我怎么看你这个图管道是DN500的?
有人说50米扬程,我还真没见过用这么高扬程的。
回复