是循环泵的原因吗?
z710101
z710101 Lv.3
2012年11月03日 12:24:32
来自于采暖供热
只看楼主

我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗?

我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗? IMAG0029(1).jpg

IMAG0029(1).jpg

免费打赏
zyhlyx
2012年11月03日 13:21:32
2楼
说详细点:10000平方米还是30000平方米?扬程?流量?
回复
z710101
2012年11月03日 13:51:14
3楼
一共是十万平米,有三万平米的供热管道是凉水,我怀疑是循环泵太小了
回复
zyhlyx
2012年11月03日 13:55:48
4楼
虽然你没说流量扬程,根据经验,35KW的泵肯定小。
回复
z710101
2012年11月03日 14:01:11
5楼
请问那需要更换多大的循环泵呀?
回复
z710101
2012年11月03日 14:02:43
6楼

请问那应该使用多大的循环泵,怎样计算呀?
回复
zyhlyx
2012年11月03日 14:13:12
7楼
按热负荷每平方米50W,则总负荷5000KW,水温95/70℃,消耗水量172t/h,选水泵:50m扬程,200t/h流量,功率45KW.
回复
zyhlyx
2012年11月03日 14:16:07
8楼
热负荷米平方米50W,总负荷5000KW,如果水温95/70℃,则流量172t/h,选泵:200t/h,50m扬程,功率45KW。如果温差小于25℃,水泵还要大!
回复
dmhy256
2012年11月03日 23:52:55
9楼
扬程:50米有点太高了吧
回复
z710101
2012年11月05日 08:15:11
10楼
非常感谢您!请问只有更换大功率循环泵了吗?还有别的办法吗?
回复
fine_2009
2012年11月05日 09:19:10
11楼
循环泵你不应该只提功率,应该说明流量扬程,几台,有没有备用。
另外,我怎么看你这个图管道是DN500的?
有人说50米扬程,我还真没见过用这么高扬程的。
回复

相关推荐

APP内打开