是循环泵的原因吗?
z710101
z710101 Lv.3
2012年11月03日 12:24:32
来自于采暖供热
只看楼主

我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗?

我公司是集中供热,加热站的循环泵是35kw的,主管道是300mm的,管道大约有600米,采暖面积大约10000平米,可是管道末端带的3万平米管道是凉水,请问是循环泵太小,供热循环不足吗? IMAG0029(1).jpg

IMAG0029(1).jpg

免费打赏
zwloveu
2012年12月01日 12:50:45
22楼
如果水泵不是山寨货的话,选型合适35kw是可以达到流量和扬程是200吨和35米的。对管网进行平衡调试,应该可以解决后面几万平米不热的问题。
前面的楼使劲的关阀门,不要害怕,只要没有大批的人反映温度不够就关,如果有测量流量的装置就更好了,所有的楼都要关 ,同时对每栋楼的每户进行调解,。
现在很多类似的问题都是管网平衡原因造成的,只是调节起来比较麻烦,这才能反映一个供热单位的是水平。
换大流量大扬程的泵谁不会,初投资增大,运行成本增加,
回复
暖通小小生
2015年01月08日 18:38:30
23楼
zyhlyx 发表于 2012-11-3 14:13 按热负荷每平方米50W,则总负荷5000KW,水温95/70℃,消耗水量172t/h,选水泵:50m扬程,200t/h流量,功率4 …他的主管道选的合适吗?水力计算你是怎么做的。按经验估值还是算了一下
回复
暖通小小生
2015年01月08日 18:41:04
24楼
zyhlyx 发表于 2012-11-3 14:13 按热负荷每平方米50W,则总负荷5000KW,水温95/70℃,消耗水量172t/h,选水泵:50m扬程,200t/h流量,功率4 …还有前辈你们做水泵选型的时候是怎么做的啊。我想向你们学习一下
回复
kissmozart
2015年01月09日 09:47:12
25楼
zyhlyx 发表于 2012-11-3 14:16 热负荷米平方米50W,总负荷5000KW,如果水温95/70℃,则流量172t/h,选泵:200t/h,50m扬程,功率45KW。如果 …水温有点高了吧
回复
kissmozart
2015年01月09日 09:48:16
26楼
出了水泵问题,还需要考虑,管道内是否已经将气体排净?
回复
水利万物而不争
2015年02月04日 11:19:13
27楼

谢谢楼主分享
回复
clckq1
2015年02月04日 14:08:27
28楼
首先应该解决水力平衡问题。如果水泵小了,应该是整体达不到设计温度,而不是有的达到设计温度,有的一点也不热。
回复
jipng1988
2017年09月01日 15:35:10
29楼
z710101 发表于 2012-11-5 08:15 非常感谢您!请问只有更换大功率循环泵了吗?还有别的办法吗?我们这里有个换热站,面积11万平,循环泵选用18.5KW,运行状况良好。一般每万平,选用电机功率在1.5-3.5KW之间。
回复