沉降缝隔墙两侧的防火阀设置,规范与图集不一样,??
勇敢之心
2007年06月20日 09:01:56
来自于通风排烟
只看楼主

沉降缝隔墙两侧的防火阀设置,规范与图集不一样,如何解释?见图一截自“防火规范”

沉降缝隔墙两侧的防火阀设置,规范与图集不一样,如何解释?见图一截自“防火规范”

1182301312276.jpg

免费打赏
勇敢之心
2007年06月20日 09:04:49
2楼
沉降缝隔墙两侧的防火阀设置,规范与图集不一样,如何解释?见图二截自天津地方标准“05N空调、通风设计图集”我们应该如何理解?
回复
勇敢之心
2007年06月20日 09:08:08
3楼
请问大侠们,那个是我们应该遵从的标准,请说明理由,谢谢。
回复
勇敢之心
2007年07月03日 08:57:57
4楼
大侠们说句公道话,给点意见啊!
回复
toplhc
2007年07月03日 11:58:31
5楼
这样的问题,你最好先说明你理解的差异是什么??

当规范和图集不一致时,优先以规范为准
回复
红小豆子
2007年07月04日 08:34:41
6楼
引出一点疑问:要是沉降缝两侧的区域同属于一个防火分区,请问还需要在缝的两侧设防火阀吗?怎么动作?如何解释?
回复
dust2
2007年07月04日 08:42:28
7楼
有什么不一样的,在我看来大方向都是一样的。
回复
pastor163
2007年07月04日 10:01:19
8楼

当然不用啊,规范写的很清楚,穿越防火分隔处的变形缝两侧。
也就是说,当变形缝处没有隔墙或者隔墙不是防火墙的话,都不用加。
回复
shigu
2007年07月04日 11:39:15
9楼
05N图集上的套管竟然是通长的?!
回复
勇敢之心
2007年07月04日 17:13:44
10楼
沉降缝处要加软风管么,05N就加了,建规没加?晕
回复
勇敢之心
2007年07月04日 17:16:28
11楼


两图集有明显的差异。
回复