小区室外管网,高差不同的两处给水管中压力相同吗
ss3104
ss3104 Lv.7
2012年11月01日 17:14:44
只看楼主

给水管输入压力流,那么小区内地形高度不同的地方,给水管埋深相同,比如A处高度200,B处高度180,A,B两处给水管中压力是相同的吗,如果相同那么两点相差50m,100m,它们还相同吗?如果不同,想想给水管又是压力流啊,重力对它应该没影响,困惑啊

给水管输入压力流,那么小区内地形高度不同的地方,给水管埋深相同,比如A处高度200,B处高度180,A,B两处给水管中压力是相同的吗,如果相同那么两点相差50m,100m,它们还相同吗?如果不同,想想给水管又是压力流啊,重力对它应该没影响,困惑啊
免费打赏
若水
2012年11月02日 12:39:45
2楼
有影响,建议反复看看水力计算部分的内容,管道中流动的液体存在位能,压能和动能,不停地相互转化,过程中还有水头损失。
回复
ss3104
2012年11月02日 18:30:44
3楼
哦,原来是这样的啊,谢谢了
回复
北极冰点
2012年11月05日 14:24:06
4楼
按楼主举的例子来说,A处管子埋深最小20米深吧。有点吓人,怎么施工呀?如何检修呀?看来楼主不是学给排水的。
回复
若水
2012年11月05日 21:45:38
5楼


楼主说的不是你理解的意思
回复
abing1129
2012年11月06日 11:57:59
6楼
是的,楼主说的不是你所理解的意思。
回复
chenshanghu
2012年11月07日 09:27:42
7楼
2楼正解,总之一点可以肯定的同一节点供水压力和流量是一致的,只是两处接管点向供水点之间的流量、压力等水力参数的平衡。水力参数根据用户用水情况不一样随时都在变。
回复
lsbfhqbl
2012年11月08日 19:53:19
8楼
我也觉得楼主不是学给排水的。。。
甚至楼主都不是工科的。。。
可能是文科男。。。
。。。
回复
waterboy
2012年11月13日 10:12:15
9楼
不考虑管道延程及局部损失的话,标高180米处的管道压力应该比标高200米处高0.2MPA(20米水头)。比较直观的话,可以想像U型倒虹吸管。。。
回复
jiakefu
2012年11月13日 21:03:03
10楼

正确回答,只要中学物理知识就可以解答的。
回复
一生为水
2012年11月13日 21:51:05
11楼
应该是不同的。。。。
回复

相关推荐

APP内打开