小区室外管网,高差不同的两处给水管中压力相同吗
ss3104
ss3104 Lv.7
2012年11月01日 17:14:44
只看楼主

给水管输入压力流,那么小区内地形高度不同的地方,给水管埋深相同,比如A处高度200,B处高度180,A,B两处给水管中压力是相同的吗,如果相同那么两点相差50m,100m,它们还相同吗?如果不同,想想给水管又是压力流啊,重力对它应该没影响,困惑啊

给水管输入压力流,那么小区内地形高度不同的地方,给水管埋深相同,比如A处高度200,B处高度180,A,B两处给水管中压力是相同的吗,如果相同那么两点相差50m,100m,它们还相同吗?如果不同,想想给水管又是压力流啊,重力对它应该没影响,困惑啊
免费打赏
yghglg
2012年11月14日 10:36:47
12楼
参见2楼。无论高处还是低处,同一管道内水的能量是相同的(先按水不流动考虑),而不是压力是相同的,能量就如2楼所说(有重力势能、压力势能、动能)。所以高处压力低,地处压力高,但高处势能大,地处势能小,二者总能量相同。
回复
hellp
2012年11月14日 16:09:56
13楼
肯定不同啊,直观点说,一楼和六楼水压一样么?肯定不一样啊
回复
cjazhu111
2012年11月15日 15:42:27
14楼
这样说就好理解了,居士太棒了
回复
guowei4444
2012年11月16日 11:02:31
15楼
除了水头损失外 压力是一样的
回复
maoxinqing
2012年11月16日 14:04:06
16楼
这有可能是相同的,这样要看两点间的沿程阻力和高度差引起的势能,到底哪个大.
回复
小北京
2012年11月16日 14:21:23
17楼
同于不同经过水力计算就知道了。
回复
fred_z
2012年11月16日 15:44:29
18楼
这个问题问的。。。。。
回复
huangsuihua
2012年11月17日 19:45:24
19楼
给水管埋深相同,送出的压力相同,但由于各用水点的水头损失不相同,流出的水头压力也不同。比如A处高度200,B处高度180,A处给水管中压力比B处差。
回复
fs_007
2012年11月18日 09:27:35
20楼
同意
回复
babystrong240
2012年11月19日 09:23:42
21楼
动能是不变的,有势能,和压能的考虑,但总的水头肯定是减小的吧。
回复

相关推荐

APP内打开