机械加压送风系统怎么设计啊!谢谢了!

机械加压送风系统怎么设计啊!谢谢了!
免费打赏
zhbchinaman
2007年06月21日 20:19:07
12楼
看设计手册,手册上解释挺详细的,还有规范和技术措施!
回复
cosine_yu
2007年06月22日 16:54:03
13楼

可以的,但是联动要做好,风量也要算好,选择两个风机,或则一个双速的风机也可以
回复
云飘飘
2007年06月22日 20:38:55
14楼
十分同意:先看看规范,研究一下 别人作的图,再看看规范
回复
wangcong1979
2007年06月22日 22:48:24
15楼
先按照手册计算送风量,然后和高规里的风量对比,那个大就取哪个,注意不要弄错你是防烟楼梯间或者独立前室或者是合用前室的区别!
回复
jade1015
2007年08月24日 20:14:50
16楼
我是新手,高规找到了,正在看,可是哪里有课本啊?
回复
mingfangchu
2007年08月26日 13:21:24
17楼
楼梯间主要考虑防火门的漏风及维持楼梯间的正压,具体见规范

前室要考虑防火门的漏风及维持前室的正压,而且要考虑其它各层正压送风口的漏风量
回复
mingfangchu
2007年08月26日 13:22:16
18楼
楼梯间主要考虑防火门的漏风及维持楼梯间的正压,具体见规范

前室要考虑防火门的漏风及维持前室的正压,而且要考虑其它各层正压送风口的漏风量
回复
mingfangchu
2007年08月26日 13:22:57
19楼
楼梯间主要考虑防火门的漏风及维持楼梯间的正压,具体见规范

前室要考虑防火门的漏风及维持前室的正压,而且要考虑其它各层正压送风口的漏风量
回复
mingfangchu
2007年08月26日 13:23:32
20楼
楼梯间主要考虑防火门的漏风及维持楼梯间的正压,具体见规范

前室要考虑防火门的漏风及维持前室的正压,而且要考虑其它各层正压送风口的漏风量
回复
mingfangchu
2007年08月26日 13:24:14
21楼
楼梯间主要考虑防火门的漏风及维持楼梯间的正压,具体见规范

前室要考虑防火门的漏风及维持前室的正压,而且要考虑其它各层正压送风口的漏风量
回复