自喷增压稳压设备的选用
abcdefgh1919
2012年11月01日 10:38:58
只看楼主

标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊

标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
免费打赏
铁塔
2012年11月07日 21:59:00
12楼
消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L,这个图集上说明里有说的。
回复
hellp
2012年11月08日 14:21:19
13楼
只供自喷系统。150L即可,不要完全依赖图集,图集只是给出一些常用的参数,很难和实际工程吻合,启泵、停泵压力等还要自己计算。
回复
e起沉默
2012年11月15日 07:55:34
14楼
恩,没错,规范是这样
回复
zxhccc
2012年12月23日 13:17:31
15楼
消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L,只提供火灾初期30秒的消防用水量。
回复
12aaa765
2017年10月11日 10:16:23
16楼
cb 发表于 2012-11-1 20:55 消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L条文解释和图集的说明里都有计算过程您好,请问是哪本规范里有解释