标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
12楼
消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L,这个图集上说明里有说的。
回复
13楼
只供自喷系统。150L即可,不要完全依赖图集,图集只是给出一些常用的参数,很难和实际工程吻合,启泵、停泵压力等还要自己计算。
回复
14楼
恩,没错,规范是这样
回复
15楼
消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L,只提供火灾初期30秒的消防用水量。
回复
16楼
cb 发表于 2012-11-1 20:55 消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L条文解释和图集的说明里都有计算过程您好,请问是哪本规范里有解释
回复