自喷增压稳压设备的选用
abcdefgh1919
2012年11月01日 10:38:58
只看楼主

标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊

标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
abcdefgh1919
2012年11月01日 14:16:44
2楼
有哪位大侠用过啊
回复
abcdefgh1919
2012年11月01日 14:56:37
3楼
高规上说增压稳压设备气压罐的容积不小于450L,但是只给自喷用的气压罐只有150L
回复
abcdefgh1919
2012年11月01日 16:53:34
4楼
怎么没人回啊 ,不要沉啊
回复
cb
2012年11月01日 18:01:36
5楼
看下规范的条文解释
回复
abcdefgh1919
2012年11月01日 18:04:51
6楼
是不是自喷用的稳压机组只需要5个喷头的流量,所以气压罐小,但是为什么标准图上自喷用的只有一种啊
回复
cb
2012年11月01日 20:55:32
7楼
消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L

条文解释和图集的说明里都有计算过程
回复
abcdefgh1919
2012年11月02日 08:26:24
8楼
标准图上消火栓的有好几种,但是自喷的只有一种,我的疑惑是,是不是所有的自喷系统用这个都行啊
回复
cb
2012年11月02日 10:25:54
9楼
我的理解是对消火栓充实水柱是有几个不同的要求,7m,10m,13m
但是常用的喷头,最小工作压力就是10m
图集是98年,如果遇到不能满足现行规范要求的时候,可以自己调整稳压泵的参数
回复
abcdefgh1919
2012年11月02日 10:42:10
10楼
OK 非常感谢
回复
abcdefgh1919
2012年11月02日 11:36:04
11楼
如果增压设备只给自喷用 但是我选了个消火栓和自喷合用的 压力高的 行吗
回复

相关推荐

APP内打开