标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
2楼
有哪位大侠用过啊
回复
3楼
高规上说增压稳压设备气压罐的容积不小于450L,但是只给自喷用的气压罐只有150L
回复
4楼
怎么没人回啊 ,不要沉啊
回复
5楼
看下规范的条文解释
回复
6楼
是不是自喷用的稳压机组只需要5个喷头的流量,所以气压罐小,但是为什么标准图上自喷用的只有一种啊
回复
7楼
消火栓需要300L,自喷需要150L,合用就是450L
条文解释和图集的说明里都有计算过程
回复
8楼
标准图上消火栓的有好几种,但是自喷的只有一种,我的疑惑是,是不是所有的自喷系统用这个都行啊
回复
9楼
我的理解是对消火栓充实水柱是有几个不同的要求,7m,10m,13m
但是常用的喷头,最小工作压力就是10m
图集是98年,如果遇到不能满足现行规范要求的时候,可以自己调整稳压泵的参数
回复
10楼
OK 非常感谢
回复
11楼
如果增压设备只给自喷用 但是我选了个消火栓和自喷合用的 压力高的 行吗
回复