电动调节阀安装在回水处为什么呢?
mudanmm123
mudanmm123 Lv.2
2007年06月18日 13:59:10
只看楼主

冷冻水直接到冷盘管中,而在回水处增加了一个电动调节阀,在控制冷冻水的流量。理论上应该放在供水管处,这样就可以控制冷冻水通过盘管的流量了。

冷冻水直接到冷盘管中,而在回水处增加了一个电动调节阀,在控制冷冻水的流量。理论上应该放在供水管处,这样就可以控制冷冻水通过盘管的流量了。
免费打赏
cjx262
2007年06月19日 11:48:33
2楼
放在回水管也是一样可以调节的啊.水量从冷盘中出来的少.自然进去的也就多了.当然这不是主要原因,最主要的是防止管道中进入空气.使管道及冷盘中一直充满水.
回复
zz-110
2007年06月21日 20:10:52
3楼
好象放在供水处,当电动两通阀近乎关闭的时候容易使风机盘管无水。
回复
lihe134
2007年06月21日 20:14:30
4楼
受教了

呵呵
回复
hxd19811001
2007年06月22日 14:59:45
5楼
以前还没有注意过这种事情,现在知道了!!!
回复
wgj1207
2007年06月22日 17:29:25
6楼
控制器是根据回水处的温度来调节盘管流量的。
回复
oaktao2004
2007年06月23日 17:39:30
7楼
不对吧,电动二通阀上的感温在回水上?在三速开关里面吧。
回复
wuqixin520134
2007年06月23日 23:27:13
8楼
我见很多国内.国外的设计院做的设计都是在出水管外安装电动调节阀,而我们做施工的时候也是经常这样安装的,
回复
ssy_0311
2007年06月24日 23:26:40
9楼
2楼、6楼说得非常正确
回复
epyon
2007年07月02日 19:36:04
10楼
应该是平衡阀吧!平衡阀的作用:根据管路压力调节管网的水利平衡,防止出现水利失调,一般装在分枝管路的回水管上。
回复
zsy19811024
2007年08月07日 11:15:46
11楼
控制器是根据回水处的温度来调节盘管流量的。?应该是错误的吧?????
温控器装在室内的
回复

相关推荐