电动调节阀安装在回水处为什么呢?
mudanmm123
mudanmm123 Lv.2
2007年06月18日 13:59:10
只看楼主

冷冻水直接到冷盘管中,而在回水处增加了一个电动调节阀,在控制冷冻水的流量。理论上应该放在供水管处,这样就可以控制冷冻水通过盘管的流量了。

冷冻水直接到冷盘管中,而在回水处增加了一个电动调节阀,在控制冷冻水的流量。理论上应该放在供水管处,这样就可以控制冷冻水通过盘管的流量了。
免费打赏
wenzhen001
2007年10月07日 12:10:47
12楼
好象放在供水处,当电动两通阀近乎关闭的时候容易使风机盘管无水
谢谢
回复
lvbin78
2007年10月07日 19:58:23
13楼
学习了。非常感谢!
回复
lingjun189
2007年10月08日 11:07:37
14楼
两个原因
1监测回水温度,根据回水处的温度来调节盘管流量;
2阀几乎成关闭状态也能保证盘管里充满水。
回复
vera_wonderland
2007年10月08日 17:31:24
15楼
电动调节阀既可以供水安装,也可以回水安装,在热源为热水时推荐回水安装,因为电动调节阀阀体耐温性能也不尽相同,回水温度较低可以延长电动调节阀的寿命;
电动调节阀是通过执行器调节其开度来实现调节流量的功能,而选择电动调节阀是是通过电动调节阀的流量和阀前后压差来计算KV值确定电动调节阀的,因此不论电动调节阀安装在供水或回水,其作用都是用来调节流量。
回复
tnx6809
2007年10月09日 15:49:12
16楼
一般应装在回水上,但不知你是如何控制
回复
dlldll
2007年10月09日 16:36:05
17楼




严重支持!怎么会在水管里呢?是根据房间的温度调节的
回复
wuyinghua.123
2007年10月12日 21:42:21
18楼


应该是这样的了。
回复
brilliantay
2007年10月17日 11:15:52
19楼


感温装置也有在回风筒里的吧
回复
ky1379
2007年10月23日 15:06:22
20楼
同意是防止盘管内无水进气,还有一个原因可能是设备处的阀门较多,过滤器须放在进水上,电动阀放在回水上比较均衡一点,总不能全部放在一堆吧。
(风机盘管的)冷水电动二通阀一般是通过房间里的三速开关控制的,其高、中、底三速手动选择,三速开关里面有温(湿)度传感器,控制电动二通比例阀的开度;
走廊、大房间的风机盘管可能没有三速开关,直接通过室内的温度传感器群控。
空调机组的一般是通过盘管所在段体后的温湿度传感器控制的。
回复
hejun18407
2007年10月24日 11:55:49
21楼

请教:电动二通阀是根据什么来控制的?回水温度?