图纸设计、施工问题
jiandan9898
2007年06月17日 22:40:37
来自于照明工程
只看楼主

公司需搬迁至新地方(2层单体楼1000平方)装修设计公司设计好电气平面图、系统图。检查发现插座有配漏电空气开关外,照明及分体空调电源只有空气开关没配漏电。装修设计公司答复:合同上签订按国家规范设计,国家规范没规定安装漏电开关。我翻查了很多专业书,没一本有规定(连《建筑电气监理手册》都没说要验收漏电开关)。请教各位:不装漏电开关合理吗?国家规范没规定安装漏电开关?

2007年06月17日 23:10:46
2楼
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92

14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:

(1)手握式及移动式用电设备。
(2)建筑施工工地的用电设备。
(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。
(4)住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路。
(5)由TT系统供电的用电设备。
(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。

14.3.11 漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择:

(1)手握式用电设备为15mA。
(2)环境恶劣或潮湿场所的用电设备(如高空作业、水下作业等处)为6~10mA。
(3)医疗电气设备为6mA。
(4)建筑施工工地的用电设备为15~30mA。
(5)家用电器回路为30mA。
(6)成套开关柜、分配电盘等为100mA以上。
(7)防止电气火灾为300mA。

印象中还有好几个规范都有要求!!!!
回复
jiandan9898
2007年06月18日 00:12:23
3楼
但我们是办公室场所.上面民用建筑电气设计规范没注明(合同上签订按国家规范设计).
回复
gdx8785
2007年06月18日 15:53:00
4楼


楼主不会认为办公室场所就不是民用建筑吧?
回复
tszchubei
2007年06月19日 19:13:21
5楼

照明好象是没有明确的规范可以查到要安装漏保
回复
jiandan9898
2007年06月20日 22:20:58
6楼
建筑电气设计规范没注明要安装漏保.但规范规定电气不能漏电,请问是否安装漏保才能知道有没有漏电.内文
还有一句补充<建筑内部装修设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行的国家标准、规范的规定>.我在电工教程查到电工规范设备、必需安装漏保及装设接地线。电工年审资料有规定:以后新装电气设备都必需安装漏保,并在设计、施工时加以考虑,列入项目。请问电工教程电工年审资料是否现行的国家标准、规范。请大家发表意见。。。。。。。。
回复
gdx8785
2007年06月21日 08:50:56
7楼
呵呵,并不清楚电工教程电工年审资料是不是现行的国家标准、规范。
标准和规范都有适用范围,就楼主提出的问题想用电工教程,电工年审资料是无法讨论的。
说句笑话:明明是劳动法管的事,用婚姻法怎么解决?
回复
z75144852
2007年06月21日 16:55:58
8楼
我个人认为,照明及及挂式分体空调电源可只配空气开关不设漏电保护。因为漏电保护的目的是保护人员容易触及的可能带电的部分不受漏电危害。而照明及及挂式分体空调人员不易触及,故可不设漏电保护。当然若贵公司不怕浪费资源设漏电保护更好。