加压送风口设置应符合下列规定: 1、楼梯间机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定: ①除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设置常开送风口,并宜采用双层可调式百叶风口; ②地上、地下楼梯间合用加压送风系统时,不可采用常闭风口。 2、前室机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定: ①前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;
加压送风口设置应符合下列规定:
1、楼梯间机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定:
①除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设置常开送风口,并宜采用双层可调式百叶风口;
②地上、地下楼梯间合用加压送风系统时,不可采用常闭风口。
2、前室机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定:
①前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;
②仅服务 1~3个楼层的前室(合用前室)时,前室加压送风口可采用常开风口,但需在每层加压送风口处设置送风机的现场手动启动按钮。
3、送风口的风速不宜大于 7m/s。
4、送风口不应设置在被门遮挡的部位。
5、送风口设置高度应符合下列规定:
①室内送风口预留洞口底边距完成地面标高:住宅建筑及托幼 建筑不宜小于 0.9m, 其他公共建筑不宜小于 0.8m,当小于上述高度时,洞口应采取防护措施。
②设置常闭风口时,风口设置高度应便于手动开启装置的操作,当手动开启装置距地高度大于 1.8m 时,应设置手动远程控制机构, 其手动按钮设于距地 1.3~1.5m 处。