弱电智能化图纸设计说明
义薄云天义
2023年04月28日 13:07:07
只看楼主

1  设计依据1.1 工程概况1.1.1 本项目为人民医院门诊医技病房综合楼,病房综合楼一期外科病房楼工程,变更设计部分包括地下室设备机房、餐厅厨房、后勤用房、车库,以及地上各层的局部房间,以满足分期建设使用、现行规范及绿色建筑标准要求。1.2.2 县人民医院为综合性二级甲等医院,一期外科病房楼主要功能为办公、医技、手术、病房及配套辅助服务设施。一期外科病房楼共地下一层,地上二十层,局部机房层,建筑面积:

1  设计依据

1.1 工程概况

1.1.1 本项目为人民医院门诊医技病房综合楼,病房综合楼一期外科病房楼工程,变更设计部分包括地下室设备机房、餐厅厨房、后勤用房、车库,以及地上各层的局部房间,以满足分期建设使用、现行规范及绿色建筑标准要求。

1.2.2 县人民医院为综合性二级甲等医院,一期外科病房楼主要功能为办公、医技、手术、病房及配套辅助服务设施。一期外科病房楼共地下一层,地上二十层,局部机房层,建筑面积:36396.56平方米,建筑高度:80.80米,层高:地下一层:地下车库、餐厅、厨房、设备机房、库房,层高为4.8m,局部层高3.8m;一层:入口门厅、病房药房、出入院办理,层高为5.1m;二层:静脉配置、办公,层高为4.5m;三层:中心供应、信息中心、办公,层高为4.5m;四层:手术部,层高为4.5m;五层:设备层、麻醉办公、净化空调机房,层高3.7m;六层:ICU中心,层高4.1米;七层:产科,层高4.1m;八~二十层为标准病房层,层高3.8m,二十层层高4.2m

1.1.3 本工程高压开关站(包括二期电力供应)兼1#变配电室、制冷机房专用2#变配电室设于地下一层。地下一层至二十层每层设一个强电间,一个弱电间。

1.1.4 本工程消防控制中心(与视频监控机房合用)设于一层并有直通室外的出口,弱电进线间及弱电机房设于地下一层,信息机房设于三层。

1.1.5 本工程按高层民用建筑分类,属一类高层公共建筑,耐火等级为一级,结构形式为框剪,基础形式为桩基。

1.1.6 本工程在消防控制中心、监控机房和信息中心机房预留与二期各弱电系统的联网接口,并在进出建筑物处预留足够进出管道。

1.2 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.3 建设单位提供的有关部门认定的工程设计资料,设计任务书。

1.4 设计所执行的主要法规和所采用的主要标准:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ 162008

《建筑设计防火规范》(GB 500162014

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013

《医疗建筑电气设计规范》(JGJ312-2013

《综合医院建筑设计规范》(GB50139-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001

《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010

《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006

《有线电视系统工程技术规范》(GB 50200-94

《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007

《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

《公共建筑节能监测系统技术规范》DBJ/T14-071-2010

《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334-2014

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB 50198-94

《视频安防监控系统设计规范》(GB 50395-2007

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004

《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006

《民用建筑绿色设计规范》(JGJ/T229-2010

《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2008年版)

2  设计范围

1)火灾自动报警及联动控制系统

2)消防设备电源监控系统

3)消防应急广播系统

4)安全技术防范系统

5)有线电视系统

6)综合布线系统

7)室内移动通信覆盖系统

8)医院信息显示及查询系统(基于综合布线系统)

9)医院专用系统

10)建筑设备监控系统

11)能耗监测系统

12)智能消防应急疏散指示系统

13)弱电系统防雷过电压保护

3  火灾自动报警与消防联动控制系统

3.1 本工程设控制中心报警系统,预留院区内其他各单体与本楼消防控制中心的联网通道。控制中心报警系统自带蓄电池备用电源,由火灾自动报警设备、消防联动控制设备、消防广播设备、消防对讲电话设备、图形显示装置组成,其中火灾报警设备和图形显示装置与上级远程监控中心之间留有通讯接口。本工程消防控制中心设于首层,并设直接对外出口和可直接报警的外线电话。

3.2 本工程消防控制中心内设置两台火灾报警控制器(联动型),其中一台具有集中控制功能。报警控制器(联动型)安装于消防控制中心消防报警柜内,可完成自动及手动控制消防泵、喷淋泵、防排烟风机等消防设备。报警控制器(联动型)能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。各受控设备接口的特性参数与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。消防水池设置就地水位显示装置,并在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位和消防水箱间水位的装置,同时具有最高和最低报警水位。

3.3 感温探测器,感烟探测器,手动报警按钮,声光报警器、消火栓报警按钮均通过总线接入报警系统;水流指示器,信号阀,报警阀压力开关,切除非消防电源,开启应急照明,开通消防广播,启动防排烟风机,开启正压送风口,电梯迫降等均通过输入输出模块接入总线报警(联动)系统。消防报警及联动控制均为总线制(环形),每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。每个报警区域的模块集中设置在本报警区域金属模块箱中,未集中设置的模块附近设置尺寸不小于100mm*100mm的标识。模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。

3.4 火灾报警:(1)任一火灾探测器报警;(2)任一手动报警按钮动作;(3)任一消火栓按钮动作;(4)任一水流指示器动作。

3.5 (1)任一防火分区内两个报警单元(两个探测器、探测器+手动报警按钮、手动报警按钮+水流指示器、水流指示器+探测器)同时动作;(2)人工确认。

3.6 火灾确认后,启动有关部位的排烟风机、正压风机;打开相关的排烟口()。开启本层及上下层合用前室正压送风口;地下层发生火灾时,开启地下层楼梯间正压送风口;地上层发生火灾时开启地上所有层楼梯间正压送风口。由发生火灾的报警区域开始,顺序点亮全楼疏散通道的消防应急照明及疏散照明,系统全部投入应急状态的启动时间不大于5S;所有电梯停于首层或转换层,电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,传至消防控制中心显示;自动或人工切除火灾区域及相关区域非消防电源,其中正常照明在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断;启动相关层安防监控系统的摄像机监视火灾现场;启动建筑物内所有声光报警器;并开启全楼消防应急广播,向全楼进行广播,消防广播的单次语音播放时间为10s~30s,与火灾声光报警器分时交替工作,采取1次火灾声光报警器播放、1次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放,直至疏散结束。在消防控制中心集中解除或现场手动解除相关部位的门禁。并由消防控制中心接收各联动设备的反馈信号。消防系统逻辑关系表详见火灾报警及联动控制系统图。

3.7 由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关,消防水箱出水管上设置的流量开关作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号作为启动消火栓泵的联动触发信号,由火灾报警控制器(联动型)联动控制消火栓泵的启动,也可在消防控制中心直接手动控制消火栓泵的启动、停止。消火栓泵的动作信号反馈至火灾报警控制器(联动型)。

3.8 任一水流指示器与湿式报警阀同时动作,启动喷淋泵,并把动作信号返馈至火灾报警控制器(联动型)。车库内任一水流指示器与本防火分区内一个预作用报警阀同时动作,启动喷淋泵,开启本防火分区内末端放气电动阀,并把动作信号返馈至火灾报警控制器(联动型)。

3.9 在公共活动场所出入口等处设置手动报警按钮(带消防电话插孔)和声光报警器,手动报警按钮从防火分区内的任何位置到最邻近的手报按钮间距均小于30米。声光报警器其声压级不小于60dB,在环境噪声大于60dB的场所,其声压级高于背景噪声15dB;声光报警器带有语音提示功能时,同时设置语音同步器,且能接受联动控制或由手动火灾报警按钮的动作信号控制直接发出警报。火灾自动报警系统能同时启动和停止所有声光报警器工作。在变配电室、电梯机房、电梯轿箱、消防控制室、消防泵房、防排烟风机房、主要通风和空调机房、避难间等处设置消防专用电话供消防使用,消防控制中心设置可直接报警的119外线电话。

3.10 本工程每层按防火分区在公共场所设置楼层显示器,显示各层各防火分区内消防状态。

3.11 火灾确认后,可在消防控制中心集中解除或现场手动解除相关部位的门禁。

3.12 高压细水雾开式灭火系统控制

   变配电室、手术室、信息机房、弱电机房及柴油发电机房等处采用高压细水雾开式灭火系统,本系统具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种控制方式。

1)自动控制:任一防护区域内火灾确认后,关闭防护分区内的排气阀,设在本防护分区内的声光报警器动作,

人员撤离,启动本防护分区的分区控制阀组,启动高压细水雾泵,同时防护分区外的喷雾勿入灯自动点亮,一旦喷雾开始后,将喷雾信号反馈至消防控制室;

2)手动控制:当现场人员确认火灾且自动控制还未动作,可按下现场阀组箱内的启动按钮打开区域控制阀,开启整个细水雾灭火系统;

3)机械应急操作:当自动控制与手动控制失效时,通过操作区域控制阀的手柄,打开分区控制阀,开启整个细水雾灭火系统。

3.13 可燃气体探测报警系统

3.13.1 可燃气体探测报警系统为独立预警系统,由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器组成,可燃气体报警控制器设置在保护区域附近。因燃气类型不确定,在厨房内预留可燃气体探测器,预留管线,由当地市政管道燃气公司负责深化设计。

3.13.2 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,在消防控制室图形显示装置上显示。

3.13.3 可燃气体报警控制器发出报警信号时,启动保护区域的声光报警器。

3.14 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流200V/380V的供电和控制线路,采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

3.15 消防线路暗敷时,穿管并敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不小于30mm。明敷时(包括敷设与吊顶内),穿金属管或封闭式金属线槽,并采取防火保护措施。

3.16 电气火灾监控系统

   本工程设电气火灾监控系统。监控器设置于消防控制室内,与火灾报警控制器(联动性)和图形显示装置直

接有通讯接口,电气火灾监控器的报警信息和故障信息在图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器(联动型)上显示。在火灾危险性大的照明等回路上设置剩余电流电气火灾探测器及测温电气火灾监控探测器。剩余电流监测装置的动作电流不大于300mA。本系统可以实现如下功能:

1)探测漏电电流、过电流、温度等信号,发出声光报警信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化;

2)储存各种故障和操作试验信号,信号存储时间不少于12个月;

3)可手动切断漏电线路上的电源,并显示其状态;

4)显示系统电源状态。

4 消防设备电源监控系统

4.1 消防设备电源监控系统产品应符合国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的规定,必须具备国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告。

4.2 系统通信协议采用ModbusCAN总线,每条回路可靠通信距离1500~2000米。

4.3 中央控制器通过中文实时显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息,及被监测电源的电压、电流值,准确显示故障点的位置。

4.4 中央控制器在各类消防设备供电的交流或直流电源(包括主电源和备用电源)发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障时发出声光报警信号;并提供1RS2321RS485接口,将工作状态和故障信息传输给消防分控室图形显示装置。

4.5 中央控制器专用于消防设备电源监控系统并独立安装,不能兼用其他功能的消防系统,不与其他消防系统共用设备;通过软件编程远程设定现场传感器的地址编码及故障参数,方便系统调试及后期维护使用。

4.6 中央控制器具有实时打印功能,可记录100000条以上相关故障信息;可输出4个回路,每个回路可连接64~128个电源监测模块。

4.7 中央控制器为电源监测模块集中提供DC24V供电,供电距离不超过500m。当供电距离大于500m时,可增设区域分机或中继器并自带备用电源,断电后继续给所配接监测模块供电8小时。

4.8 所有电源监测模块自带总线隔离器,并采用标准导轨式安装,均由配电柜成套厂家安装于被监测配电箱、柜内。

4.9 电源监测模块采集电压、电流信号时,采用不断开被监测回路的方式,并同时监测开关状态信号,不能采集其他消防控制设备输出的信号。

5 消防应急广播系统

5.1消防广播主机设于消防控制中心消防广播柜内。消防广播信号引至消防控制中心消防广播分配盘内。

5.2本工程分别在走廊、候诊区、避难间等公共活动场所设置消防广播扬声器,从一个防火分区内的任何部位到最近的一个扬声器的距离不大于25m,走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不大于12.5m。自消防广播分配盘后每个分区设一路广播线路,火灾确认后,同时向全楼进行广播。

5.3消防控制中心内:消防卡座两台(一用一备)。

5.4广播线路竖向在弱电间沿广播桥架敷设,出弱电间后线路穿钢管在吊顶内明敷,管线规格详系统图。

6  安全技术防范系统

    本系统包括视频安防监控系统和门禁系统两部分。监控机房和消防控制室合并设置。监控机房设置为禁区,设有保护自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段,并设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。预留与本院区安防监控中心的联网线,所有安防监控信号在本楼安防监控机房汇集后传输至院区安防监控中心。

6.1 视频安防监控系统

6.1.1 本系统在每层弱电竖井设置监控箱,监控箱内设有数字编码设备、光端机等。

6.1.2 本系统采用数字视频网络虚拟交换/切换的结构模式,监控机房(与消防控制中心合用)设于一层。

6.1.3 本工程在各层挂号收费处、药房、出入院手续办理处、护士站及候诊处、主要出入口、电梯厅、走廊等处设闭路监视摄像机。

6.1.4 监控机房内设数字录像设备,可实现视频信息的数字记录、监视与回放等功能,并应保证视频信息的完整性。

6.1.5 由监控箱至监控机房采用光纤传输方式,由监控箱至终端摄像机视频传输信号线采用SYWV-75-5同轴电缆,电源线、控制线各采用RVS-2x1.5一根,线路沿金属桥架敷设,出桥架后穿钢管沿吊顶内、墙内或楼板内敷设。

6.2  门禁系统

6.2.1 本系统主机设置于一层监控机房,在财务及挂号收费处、存放贵重药品或剧毒药品等的药品库房及安防监控机房等处设置门禁系统,门内按动把手出门,并在门内设置玻璃破碎器,用于紧急情况下开门。同时把手的动作产生出门请求信号。

6.2.2 本系统与火灾自动报警系统联动,火灾报警后自动解除门禁系统,以方便人员逃生。

7  有线电视系统

7.1 本工程设有线电视系统。有线电视干线由当地电视主管部门提供,干线穿钢管由室外埋地引入。

7.2 有线电视在地下一层弱电机房设置前端箱,经放大、混合、分配、分支后至各层电视终端。有线电视传输网络采用分配--分配--分支型式。有线电视线路竖向及横向干线均采用光缆,沿桥架敷设,支线采用SYWV-75-5同轴电缆,穿SC管沿墙顶板暗敷。

7.3 在大厅、示教室、候诊、会议、值班室、病房等场所设有线电视终端插座。病房、候诊及大厅内的有线电视终端插座底边距地2.0m暗装,其余距地0.3m暗装。

8 综合布线系统

8.1本工程综合布线系统用于通信网络系统和计算机网络系统中的传输网络,支持数据、语音、图像等多媒体信息的传输。系统由工作区子系统、水平布线子系统、管理间子系统、干线子系统、设备间子系统和进线间子系统组成。本工程信息机房为医院信息中心总机房,预留与其他各单体的联网线。

8.2工作区子系统:数据及语音信息点采用标准RJ-45单(双)插口模块,数据及语音通过管理间跳线,在用户端可以互换使用。

8.3水平子系统:水平布线部分数据及语音信息点均采用六类4对非屏蔽双绞线。管理间到信息点的水平线缆不超过90米。

8.4管理间子系统:本系统设置在各层弱电间,弱电间内设置19#标准机柜,内有光纤配线架、铜缆配线架(六类双绞线)、接入层网络交换机等,分别管理各楼层的信息点,配线架上通过跳线可实现数据信息点与语音信息点的互换。

8.5干线子系统:通信系统由信息机房配出大对数电缆至各层弱电间内综合布线机柜;计算机网络系统由信息机房配出室内多模光缆至各层弱电间内综合布线机柜。

8.6设备间子系统:本系统设在信息机房,内有机关、光纤配线架、程控交换机、网络核心交换设备、铜缆配线架等设备。

8.7进线间子系统:本系统设置在地下一层弱电进线间,本工程通信网络系统和计算机网络系统考虑三家运营商进线,即由中国电信、中国移动、中国联通分别采用室外多芯单模光缆由室外弱电手孔井引至地下一层弱电进线间内各运营商的进线机柜,再由进线柜配出室内多芯单模光缆至信息机房。本工程室外进线路由及具体光缆规格设计具体以运营商设计为准。

8.8各办公室、值班、护士站、诊室、病房等功能房间内均设综合布线点。

8.9综合布线系统各设备均采用六类设备,配线架以及线缆等均由系统集成商统一考虑,并完成系统优化和安装调试验。

8.10由室外引入的电话和网络进线等处均设防雷过过电压保护,分别在各自前端箱和配线架上加装浪涌保护器。

9  室内移动通信覆盖系统

   由于本工程为钢筋混凝土结构,大楼内无线信号强度受到较大的衰减和反射,会引发手机频繁切换甚至掉线。为保证移动电话无盲区,通话质量清晰连续,在弱电机房设有中国移动、联通、电信的移动电话基站,信号由各通讯公司经室外光纤引来,室内信号分布系统由各通讯公司提供,本设计预留管线路由。信号覆盖地下层、各层走道及电梯轿厢等,以改善大楼内的移动通信环境。

10  医院信息显示及查询系统(基于综合布线系统)

10.1 医院信息显示系统

10.1.1本工程在入口大厅设置医院信息显示设备网络信息接口。

10.1.2 本系统由视频显示系统、传输系统、控制系统和辅助系统组成。可实现一路或多路视频信号同时或部分全屏显示。通过计算机控制,可显示文字、文本、图形、图像、动画等各种公共信息或电视录像信号。

统可用于发布特色门诊、科室介绍、权威医生及专家介绍、挂号信息、就诊情况、医疗常识等各类信息及进行宣教活动,支持图像和声音的传输。

10.2 触摸屏信息查询系统

   本工程在入口大厅等处设置触摸屏信息查询设备网络信息接口,触摸屏信息查询设备具有多媒体功能,图、文、声并茂,可实现医院电子地图查询、导诊咨询、挂号咨询、病人各类医疗费用查询等功能。 

10.3 医院信息显示及查询系统主机设于信息中心机房,依托综合布线系统作为承载网络,实现主机与终端设备之间的通信。

11  医院专用系统

11.1  医护对讲系统

11.1.1 本系统由呼叫对讲主机、分机、走廊集中显示屏、显示灯、紧急呼叫分机组成,呼叫对讲主机与各设备之间采用总线制通信,线路均穿钢管保护。

11.1.2 本工程在7~20层病房区内的每个护理单元设置一套医护对讲系统。在每个护理单元的护士站设呼叫对讲主机,每个床位床头医疗设备带上设分机,卫生间设防水型紧急呼叫分机,病房门口上方设显示灯。呼叫对讲主机和分机之间可以实现双工对讲。病床呼叫分机操作按钮采用拉线式手柄。

11.1.3 本系统符合下列要求:

1)可随时接受患者呼叫,准确显示呼叫患者床位号及房间号;

2)当患者呼叫时,护士站可有明显的声、光提示,病房门口设有光提示门机,走廊内设置集中提示显示屏;

3)可允许多路同时呼叫,对呼叫者逐一记忆、显示,检索可查;

4)特护患者可有优先呼叫权;

5)病房卫生间厕位的呼叫,可在主机处有紧急呼叫提示;

6)对医护人员未作临床处置的患者呼叫,其提示信号可持续保留;

7)本系统具有医护人员与患者双向通话的功能;

8)护理信息可自动记录;

9)本工程使用的呼应信号装置使用交流50V以下安全特低电压。

11.2  ICU可视探视对讲系统

11.2.1 本系统由ICU专用服务器、护士站主机、可视病床分机和可视探访分机等组成。

11.2.2 本系统可接听可视探访分机转接至相应的病床分机进行双向可视对讲;当病人家属与病人之间进行双向可视对讲时,护士人员可对其进行监视。必要时,可根据探视情况,进行切断或强行切断通话;可随时查看病人的情况,并能查听声音,达到加强监视病人病情目的;可记录视频通话内容,方便查询、调用。

11.3  手术室视频示教系统

11.3.1 本工程手术部共11间手术室,每间手术室内设置两台摄像机和一台拾音器。其中一台摄像机为带变焦距镜头的高清晰彩色摄像机,装设在无影灯中心,从手术操作台上方进行监视;另外一台为半球形摄像机,在门口附近吸顶安装,可对手术室内进行全方位无盲区监控;其中无影灯中心的摄像机带拾音器。

11.3.2 本系统的视频及音频管理主机、监视器、显示器、数字硬盘录像机等设置在手术视频示教室。

11.3.3 本系统通过摄像机和视频器获取的视频图像和音频信号,可以在显示器和监视器上多路切换显示,并可

使用海量存储技术对这些音视频资料进行存储,满足了医学研究、教学观摩、远程会诊等方面的要求,还可为医疗事故和医疗纠纷提供可查资料。

11.4 医院专用系统服务器设于信息中心机房,依托综合布线系统作为承载网络,实现服务器与终端设备之间的通信。

12  建筑设备监控系统

12.1 本工程的建筑设备监控系统主机置于地下一层弱电机房,可实现对全楼的公共走廊照明、送排风设备、冷冻机房设备的时间自动控制或人工集中手动控制;并可对电梯、变配电系统的实际运行参数进行实时监测。详细控制要求参见各设备监视控制示意图。

12.2 本次设计只为控制型规划设计,在平面及系统图中均预留相关管线及设备接口。与各设备的具体连接管线,需待各方面条件成熟后,由专业集成商做深化设计。

13  能耗监测系统

13.1 本系统由现场计量装置、数据采集器和数据采集软件组成。终端计量装置是用来度量电、水、冷热量等能耗的仪表设备,通过RS-485线将数据上传到数据采集器(数据采集器是用来采集终端计量装置的能耗数据,对能耗数据进行运算、存储、加密等处理),数据采集器将用户的数据通过网络上传到数据中心,数据采集软件接受并存储网络能耗数据,并对能耗数据进行统计、分析及处理,为能耗统计、能源审计、能效公示、节能制度建设提供数据支持。用户通过Internet网访问节能监测数据中心管理主站,获取用户所关心的节能统计分析信息,并根据不同的用户权限,可监测管理相应的数据。

13.2本系统并具有将数据直接通过以太网传送到当地城市及省能耗管理中心的功能。

14  智能消防应急疏散指示系统

14.1 本系统为集中控制自带电源式系统,由控制器、区域控制器、疏散指示灯具组成,系统通过通讯总线将各组成部分连接起来。

14.2 按照楼层结构及防火分区将整个建筑分为23个区域,每个区域内设有一个子系统。

14.3 本系统控制器置于消防控制中心,区域控制器置于每层电气间内。

14.4 每个区域内疏散指示回路集中从位于本区域的区域控制器接出,系统内终端设备灯具采用智能地址监控模式。灯具监控模块安装于每个疏散指示灯具内,控制器对本区域的智能设备终端灯具进行实时监控。

14.5 控制器通过编程实现智能开关控制技术。

14.6 本系统24小时不间断的对终端设备进行巡检监控,如某个回路灯具发生故障,主机发出声光报警,可定性到灯具的故障。声可手动消除,光必须排除灯具故障,才可消除,提醒工作人员在第一时间进行维护。

14.7 发生火灾时系统根据火灾报警系统的联动信息自动执行以下动作:

1)灯具转入应急状态,按照系统指示的疏散预案执行命令; 

2)灯具启动频闪功能,对危险区域的灯具表示进行调整,通向危险区域的出口灯关闭,点亮通向安全区域的出口灯。

15  弱电系统防雷、过电压保护

15.1 由室外引入的电话进线、网络进线、有线电视进出线及各弱电系统联网线等均设防雷过过电压保护,分别在各自前端箱和配线架上加装浪涌保护器,其接地与大楼共用接地装置相连接,以确保弱电系统和重要设备的可靠运行。

15.2 消防控制室、监控机房、信息中心机房、电话交换机房、弱电机房、PACS机房内均铺设防静电机房用活动地板,室内线路均沿活动地板内敷设。机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV,且机房地面及工作面的静电泄露电阻等均应符合国家标准相关规定。

16  其它

16.1 消防控制中心、信息中心机房、监控机房设置专用接地端子箱,接地电阻值不大于1欧姆,详细做法见强电施。

16.2 电气管道井内楼板预留洞或穿越防火分区预留洞施工完毕后用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料封堵。

16.3 凡与施工有关而又未说明处,参见国家、地方标准图集施工,或与设计院协商解决。

16.4 各弱电系统的设备由业主指定的弱电系统承包商提供,并配合预埋管线、盒(箱)等隐蔽工程的施工及现场设备的安装调试和开通。

16.5 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处接地。

16.6 本工程所选设备材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证);必需满足与产品相关的国家标准。

17  本工程中引用的建筑标准设计图集

《智能建筑弱电设计与施工》09X700(上)

《智能建筑弱电设计与施工》09X700(下)

《建筑物综合防雷及接地系统设计安装》L13D10

《火灾自动报警系统设计规范》图示14X505-1

《综合布线系统设计与安装》L13D15

《安全防范系统设计与安装》L13D14

 

 


小刀2018
2023年05月18日 10:56:58
2楼

这个是比较笼统的说明,结合系统图比较好有些

回复

相关推荐

APP内打开