格力的模块机,130kw冷量,补水是自来水直接顶,只做了一个水泵,没有备用循环泵。没有做膨胀水箱,只是在管道上加了一个膨胀灌。如果冬天供暖,体积变大,压力增大管道会不会泄漏啊?
格力的模块机,130kw冷量,补水是自来水直接顶,只做了一个水泵,没有备用循环泵。没有做膨胀水箱,只是在管道上加了一个膨胀灌。如果冬天供暖,体积变大,压力增大管道会不会泄漏啊?
2楼
只要自来水的压力够,这样做也可以,但补水管上要设隔断阀,防止系统水倒回自来水管,另外,膨胀水罐上要有安全阀,在超压时可以泄压。
回复
3楼
回复
4楼
膨胀水箱不值几个钱吧
回复
5楼
格力模块机好吗,有没有些具体产品的介绍之类的?
回复
6楼
挺好的,格力模块机还是比较畅销!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
有膨胀罐,还要膨胀水箱干吗?
楼主以为膨胀罐跟膨胀水箱的区别是什么?
回复
8楼
系统设置膨胀罐,系统排气阀设置合理就没问题呀
回复
9楼
是的,这个说法是正确的,好空调,格力造。说的不只是家用机哟,所有的都很不错的
回复