轻型门刚结构,檐口高12m,跨度18m,柱距7.2m,风荷载0.3,无吊车梁,采用变截面柱,平面外计算长度为3000mm,柱脚铰接,经计算风荷载作用下柱顶的位移满足规范要求的L/60,但是位移值是75mm(1/188),感觉位移太大了,无论怎样加大钢柱截面积其值变化都不大,如果把柱脚改为刚接,柱顶位移值是39mm(1/322),要小得多,但是与规范上轻型门刚结构的基本形式又不一致。 在此我请教高手,应如果调整钢柱?柱顶位移值控制在多少范围内合适?谢谢
轻型门刚结构,檐口高12m,跨度18m,柱距7.2m,风荷载0.3,无吊车梁,采用变截面柱,平面外计算长度为3000mm,柱脚铰接,经计算风荷载作用下柱顶的位移满足规范要求的L/60,但是位移值是75mm(1/188),感觉位移太大了,无论怎样加大钢柱截面积其值变化都不大,如果把柱脚改为刚接,柱顶位移值是39mm(1/322),要小得多,但是与规范上轻型门刚结构的基本形式又不一致。
在此我请教高手,应如果调整钢柱?柱顶位移值控制在多少范围内合适?谢谢
12楼
柱脚刚接,
回复
13楼
你可看下门式钢架标准图集,你会发现,柱顶位移限值是:1/80 那么你的这个设计结果是可以接受的,门钢规范在钢架无吊车情况下的限值要求更松,达到1/60。
在此说下为什么门钢的侧移限值这么松:1、门钢属于轻钢结构,与之匹配使用的是压型钢板的是檩条外挂压型钢板的墙皮、屋面,不像咱们办公住宅这种涂料砂浆的装修,位移大也不会造成装修的开裂,门钢结构多为大跨度大开间,较大的位移也不会使得在其中的人员感受到不舒适和不安全(门钢顶上是屋盖,不上人的,不是楼盖);2、限制柱顶侧移在结构设计中主要为控制构件的二阶效应不利影响,二阶效应由两部分组成,即轴力乘位移值,形成附加弯矩,过大可导致结构发生倒塌,但,门钢结构有它的特点,即单层(或者准确说,多为单层)、轻盖,那么在这种情况下,负荷同样平面面积的柱,相比高层建筑物的底层柱来说,柱轴力是极小的,二阶效应的作用也小得多,那么这样的结构,柱顶位移应当被放宽。
回复
14楼
看来各位的经验都比我丰富,以后多向各位请教学习。谢谢
回复
15楼
柱子截面明显偏大,梁截面做成变截面的,现在的截面也小了,梁柱的截面是要相互协调的,这样做出来的才是较为合理的,
回复
16楼
柱脚刚接...在优化截面...
回复
17楼
其实75mm也不算什么,又没有吊车,本来钢结构就是按弹性来计算的。
回复
18楼
具体计算不懂,但是以前公司盖过很多这种厂房,常规跨度都是24米,最大做到32米了
回复
19楼
13楼说的最好,从各个角度说明了轻钢结构为什么水平侧移可以放的比较开的原因,尤其是二阶效应这一块儿,说的比较透彻,有我的风格。呵呵
回复
20楼
13L和19L应该去大学当老师,了解大学生,一定很受欢迎
回复