轻型门刚结构,檐口高12m,跨度18m,柱距7.2m,风荷载0.3,无吊车梁,采用变截面柱,平面外计算长度为3000mm,柱脚铰接,经计算风荷载作用下柱顶的位移满足规范要求的L/60,但是位移值是75mm(1/188),感觉位移太大了,无论怎样加大钢柱截面积其值变化都不大,如果把柱脚改为刚接,柱顶位移值是39mm(1/322),要小得多,但是与规范上轻型门刚结构的基本形式又不一致。 在此我请教高手,应如果调整钢柱?柱顶位移值控制在多少范围内合适?谢谢
轻型门刚结构,檐口高12m,跨度18m,柱距7.2m,风荷载0.3,无吊车梁,采用变截面柱,平面外计算长度为3000mm,柱脚铰接,经计算风荷载作用下柱顶的位移满足规范要求的L/60,但是位移值是75mm(1/188),感觉位移太大了,无论怎样加大钢柱截面积其值变化都不大,如果把柱脚改为刚接,柱顶位移值是39mm(1/322),要小得多,但是与规范上轻型门刚结构的基本形式又不一致。
在此我请教高手,应如果调整钢柱?柱顶位移值控制在多少范围内合适?谢谢
2楼
不知道你具体使用的截面尺寸,如果调大柱子的尺寸收效甚微,不知你梁尺寸如何。讲的绝对一点,如果梁的刚度过小,柱子上端几近铰接,此时,加大柱子截面肯定会徒劳的
回复
3楼
改成柱脚刚接后,柱子尺寸(400~800)x300x10x12,梁尺寸为600x240x8x10,应该不小了
回复
4楼
柱子300~600X240X8X12
梁400x200x8X10
感觉就差不多了 Q345B的话 ,这么高,记得梁柱加隅撑,减少平面外计算长度
回复
5楼
这么小的梁柱位移值很大的,而且柱脚采用是刚接还是铰接?
回复
6楼
加柱间支撑,因为柱脚铰接,改变截面用处不大,加上支撑可以增加结构的超静定次数,增大结构的抗侧刚度,位移自然就小了
回复
7楼
跨度方向加柱间支撑也只能加在两端,中间不能加的。长度方向我是加了的,每隔30m设支撑,没什么作用。
回复
8楼
就照你现在的方案做,没问题的。这个位移只要你不是在经常有大风的地区完全可以
回复
9楼
请问楼主75mm为(1/188)怎么算来的
回复
10楼
原帖由 heroncemore 于 2012-11-1 08:50 发表
柱子300~600X240X8X12
梁400x200x8X10
感觉就差不多了 Q345B的话 ,这么高,记得梁柱加隅撑,减少平面外计算长度
他说的这个做铰接应该就够了,楼主再算下,荷载取值大了吧。
回复
11楼
风荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移: 节点( 2), 水平位移 dx= 174.900(mm) = H / 69. 地震荷载作用下柱顶最大水平(X 向)位移: 节点( 1), 水平位移 dx= 10.394(mm) = H / 1155. 梁的(恒+活)最大挠度: 梁( 1), 挠跨比 = 1 / 737. 风载作用下柱顶最大水平位移: H/ 69< 柱顶位移容许值: H/ 60 地震作用下柱顶最大水平位移: H/ 1155< 柱顶位移容许值: H/ 60 梁的(恒+活)最大挠跨比: 1/ 737< 梁的容许挠跨比: 1/ 180
所有钢柱的总重量 (Kg)= 1009. 所有钢梁的总重量 (Kg)= 821. 钢梁与钢柱重量之和 (Kg)= 1830. -----PK11 计算结束-----
我梁用的H-500X180X6X8,柱用的H250~500X200X6X8,算过了。
回复