呵呵。我一直理解这个的意思是为空调系统中 水压降最大的那台,比如如果是全盘管,选取最大的那台就好了如果有空调箱那肯定就是空调箱的水压降,几天有人告诉我错了,凌乱,求解还有 最不利环路的管长。。。指的是这个系统中从主机出来到末端最长的一段管的长度吧,别告诉我又错了,我就崩溃

呵呵。我一直理解这个的意思是为空调系统中 水压降最大的那台,比如如果是全盘管,选取最大的那台

就好了如果有空调箱那肯定就是空调箱的水压降,几天有人告诉我错了,凌乱,求解




还有 最不利环路的管长。。。指的是这个系统中从主机出来到末端最长的一段管的长度吧,别告诉我又错了,我就崩溃
fenghuangsannian
2012年10月31日 12:00:01
2楼
求高手解
回复
minran
2012年10月31日 14:08:48
3楼
管路阻力和设备阻力都得计算,然后选出阻力最大的一条线
回复
fenghuangsannian
2012年10月31日 15:55:44
4楼
感谢楼上的解惑

那“为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降” 这句话又是什么意思???