高压电容器柜三相保险熔断,怎样处理?
hep
hep Lv.2
2004年09月18日 17:11:28
只看楼主

一台高压电容补偿柜(静态)突然三相熔断器炸开,应怎样进行处理?电容器需要做哪些检查?请各位老师指点

一台高压电容补偿柜(静态)突然三相熔断器炸开,应怎样进行处理?电容器需要做哪些检查?请各位老师指点
免费打赏
myj123456
2004年09月25日 17:01:48
12楼
应该看看电路方面有没有故障,在去测电容有没有故障,如果没有那就是熔断器
有问题,装个好的,送电就好了。
回复
hep
2005年08月29日 14:15:30
13楼
各位老师,我的电容器又出现了问题,这次熔断器炸开(A相),上级保护动作,全公司供电设备低电压出口全部动作,损失惨重.上次没有表述清楚.电容单相容量334Kvar,角接,电压等级6KV,第一次选择的80A熔断器(设计院给的),这次我选择的150A熔断器,投入15天时间.请各位老师帮忙分析原因
回复
fitman
2005年08月29日 16:04:05
14楼
你真的是乱搞!你的电容器额定电压应是11//3的,标配熔断器为79A。象你这样配熔断器,如果装置没有其它如开口三角、不平衡电流保护,则出现大问题就必然了。
回复
wuqiurui
2005年08月29日 18:42:08
15楼


同意
回复
大鼻山
2005年08月29日 19:05:16
16楼
有电容器的地方,必有FITMAN。。。。
回复
大鼻山
2005年08月29日 19:07:11
17楼
整整一年过去了,问问题的,和回答问题的,基本还是那拨人;所问的问题,也还是同样的问题。。。让我们期待2006年的8月份。。。
回复
yeyan5110
2005年08月29日 21:06:34
18楼
那你是三相不平衡的,而高压熔断器才用的又是撞击式的,一相出问题其他两项也会断开~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
jwz_gd
2005年08月30日 09:51:24
19楼
同意yeyan5110的观点,如果不是谐振所引起的故障,那就应该是三相不平衡造成的。你应该测一下三相电容的容值是否一致,如果偏差较大那么环流也较大。
回复
fitman
2005年08月30日 11:23:16
20楼

现在越干越没趣!再找不到钱养家糊口,明年就转行了。
回复
chengyongkft
2005年08月30日 20:28:37
21楼

完全同意并学习..........................
回复