高压电容器柜三相保险熔断,怎样处理?
hep
hep Lv.2
2004年09月18日 17:11:28
只看楼主

一台高压电容补偿柜(静态)突然三相熔断器炸开,应怎样进行处理?电容器需要做哪些检查?请各位老师指点

一台高压电容补偿柜(静态)突然三相熔断器炸开,应怎样进行处理?电容器需要做哪些检查?请各位老师指点
免费打赏
chengyongkft
2005年08月30日 20:33:23
22楼

你等如此我等又有如何?
期待fitman兄把你的专长拿来大家分享.
回复
wuqiurui
2005年08月30日 21:37:03
23楼


主要原因,可能是电容击穿造成的短路。然后烧毁熔断器。造成电容击穿的原因主要因为高电压。可从这方面找原因。
回复
王磊
2005年08月30日 21:48:55
24楼

你的胆子好大呀,老生常谈。
回复
王磊
2005年08月30日 21:49:56
25楼


照上面的去做
回复
fitman
2005年08月31日 11:07:02
26楼
电容器是电力系统中设计场强最高的产品,因此亦是最容易损坏的,而且外部很多暂态过程对其都会造成伤害。其实电容器损坏并不可怕,可怕的是保护没造好而发生大事故,必竟这是含油产品。