高压电容器柜三相保险熔断,怎样处理?
hep
hep Lv.2
2004年09月18日 17:11:28
只看楼主

一台高压电容补偿柜(静态)突然三相熔断器炸开,应怎样进行处理?电容器需要做哪些检查?请各位老师指点

一台高压电容补偿柜(静态)突然三相熔断器炸开,应怎样进行处理?电容器需要做哪些检查?请各位老师指点
免费打赏
双成
2004年09月18日 23:18:48
2楼
放电,换熔断器
回复
wysh
2004年09月19日 21:23:25
3楼
还是先检查保险熔断的原因再换保险的好
回复
xieqh-001
2004年09月20日 09:12:58
4楼
做电容量测试、交流耐压试验
回复
玄黄
2004年09月20日 09:23:21
5楼
先排除故障
回复
zgd1128
2004年09月20日 12:10:08
6楼
1、熔断器是跌落式还是RN型?
2、电容器有没有鼓肚?是否漏油?
3、是否发生谐振现象?
4、原因未查清之前不可送电,最后对电容器作预防性试验。
回复
hep
2004年09月21日 10:14:47
7楼
熔断器是RN型;电容没有漏油,瓷瓶也没有异常;谐振没有记录,不过是不是其
他的原因引起过电压呢?
对电容器的预防性实验应该怎样做呢?
现在原因不能确定,所以没有送电。
回复
wysh
2004年09月21日 13:34:12
8楼
有没有图片?发上来大家看看
回复
fengshaolin
2004年09月21日 13:43:45
9楼
用2500V的摇表摇一下相-地,相间,的绝缘,再想问一下当时有没有打雷或有没有过
电压的现象,如果这些都正常的话哪么你就试一下更换哪熔断器再送电.这没什么问
题的.
回复
zgd1128
2004年09月21日 15:00:54
10楼
1、会砸开,那电流很大,你们RN质量有问题吗?
2、预防性试验如何做下载规范看看,很详细。
回复
fitman
2004年09月25日 15:56:17
11楼
绝对权威的意见:
1、测量三相电容,要求没有开路或短路现象,三相电容平衡。
2、2500V摇表测极对地电阻,要求1000M以上。没必要测极间。
两项通过可换熔断器试通电,首次通电时注意监测电流是否正确。
回复