【求助】室外给水埋地管道埋的比较浅,要怎么做防冻?
guyeye871128
2012年10月29日 16:54:29
只看楼主

请教各位高手,室外给水埋地管道保温埋的比较浅,冬天怕冻,由于埋地,做点半热比较麻烦,各位高人有什么方案,谢谢~

请教各位高手,室外给水埋地管道保温埋的比较浅,冬天怕冻,由于埋地,做点半热比较麻烦,各位高人有什么方案,谢谢~
免费打赏
craft0001
2012年11月04日 22:24:48
12楼
是啊,规范上明确了,你设计在冰冻线以上的话,审图也不会通过的。
回复
craft0001
2012年11月04日 22:25:40
13楼
,比较全面!
回复
bingo1931
2012年11月05日 10:07:12
14楼
新手学习了,3L回答好全面。
回复
520lily0921
2012年11月05日 16:32:58
15楼
说得好哦。但是电伴热我还没用过。请教一下哦,那个怎么弄哦?
回复
520lily0921
2012年11月05日 17:00:19
16楼
尽量覆土要在当地冰冻层以下150,实在不行的话,就做玻璃棉啊、岩棉啊、矿棉啊保温。简单点
回复
qiubin356
2012年11月06日 09:44:38
17楼
局部增加覆土景观调整可行。
回复
fengjiyelun
2012年11月07日 08:05:30
18楼

加保温、加覆土效果不大,我们试过给污排增加覆土,还是没解决问题。
如果用水量较大,问题不大。北方最冷的、最危险的深度为冰冻层厚,比如1米,如果在这个冻层深度,必须加保温。如果超过冰冻层深,但还在冻土深度内,只要达到一定用水量完全没问题。
如果用水量较小,甚至在寒冬有近乎停用的状态,不采取措施就肯定出事。如果有2条管线(另一条是消防等),可以增设一台循环泵,将水循环起来(可以是间歇运行),可以防冻。如果增加电伴热,不是可选之策,因为管线距离太长,十几千瓦、几十千瓦的运行,还不如干点别的了。
回复
hellp
2012年11月08日 14:08:00
19楼
首先,不建议做电伴热,一般图纸上设计了,甲方很多都不会安装的,另外电伴热寿命挺短的,一般3-4年就完了(尤其是室外工程)
建议考虑聚氨酯发泡保温,管道周围敷设一定厚度滤渣或膨胀珍珠岩保温;
竖向管道可做保温井
回复
tx
2012年11月08日 16:21:32
20楼

都给说完了
回复
jiakefu
2012年11月09日 14:04:44
21楼
我是甲方就必须重装!!!等用时就省心了。
回复