【求助】室外给水埋地管道埋的比较浅,要怎么做防冻?
guyeye871128
2012年10月29日 16:54:29
只看楼主

请教各位高手,室外给水埋地管道保温埋的比较浅,冬天怕冻,由于埋地,做点半热比较麻烦,各位高人有什么方案,谢谢~

请教各位高手,室外给水埋地管道保温埋的比较浅,冬天怕冻,由于埋地,做点半热比较麻烦,各位高人有什么方案,谢谢~
免费打赏
zasdwer625
2012年10月30日 08:14:10
2楼
埋深不小于0.7米,有结冰的地区 要在冰冻线以下
回复
guyeye871128
2012年10月31日 09:33:11
3楼
如果是竖向埋地的管道该怎么办?
回复
dali61
2012年10月31日 15:18:44
4楼
方案1:如果是局部浅埋,可适当增加局部覆土,可由总图或景观专业协调设计;
方案2:是否有余热利用,增加伴热管道(会影响水温);
方案3:电伴热;
方案4:是否有地下构筑物可利用,如:车库、走廊、管沟等。
总之,如果是整体给水管道埋深都不够,建议你和总图专业商量,增加覆土;或改线。给水可不是闹着玩的,如果兼有消防或生产的功能,隐患和损失不可估量,谨慎行之。
回复
慢慢记住我
2012年10月31日 17:01:41
5楼
挖出来重新埋
回复
e起沉默
2012年10月31日 18:57:33
6楼
不能怕麻烦,建议电伴热家保温
回复
lajix
2012年11月01日 00:54:12
7楼
电伴热的话运行起来不就有费用了?
回复
amlt
2012年11月01日 08:41:35
8楼

回复得很全面
回复
问问1414
2012年11月01日 12:16:32
9楼
3楼的回答的很全面
回复
amethystdmr
2012年11月04日 12:00:37
10楼
三楼回复很漂亮,当然也可以采用聚氨酯保温,就像热水管的外保温一样,局部保温性价比较高,要是全程的话建议重做方案。