求助环网柜问题
hsr
hsr Lv.2
2004年09月16日 20:18:14
只看楼主

4米高的房间内可以装环网柜么,据说环网柜要求做1.8米以上的夹层

4米高的房间内可以装环网柜么,据说环网柜要求做1.8米以上的夹层
免费打赏
prezhjian
2004年09月16日 23:17:08
2楼
完全可以
回复
空格
2004年09月17日 08:38:43
3楼
为什么不可以
回复
hsr
2004年09月17日 10:24:29
4楼
可我们这的供电局说环网柜要有夹层
4米的房子做1.8米的夹层就剩2.2米了
还能装么
另外还要放变压器和低压柜啊
回复
wuwenqin
2004年09月17日 10:56:04
5楼
胡说八道那有这么回事
回复
xiong568
2004年09月17日 11:04:16
6楼
那是你和建筑专业没有协调好。4米高的房子难道截1.8米来做夹层?
回复
zhaokaikai
2004年09月17日 12:57:30
7楼
供电部门的条条框框。。。让他们自己做就行。。别人做就不行。。。
刚看了南方有政府背景的一个厂家做的箱子。。。拿一个普通的带照明
的双投箱说事。。。1。钢板质量极差。。像白铁皮。。。2。开关导轨
不直。。导轨上开关呈明显正弦曲线。。3。一个10回路的照明双电源箱。。
竟然落地。。身高1。8米。。。呵呵。。。
回复
wuwenqin
2004年09月17日 12:58:24
8楼
不过现在有1.9米高的真空环网柜,可以满足你的需要
回复
zhaokaikai
2004年09月17日 13:05:15
9楼
8楼的兄弟。。如果只剩下2。2米的层高。。还做啥呀。。。
难道楼主的配电室里只有高压???难道这种工程能通过验收???
不是1。9米。。能放下就行的。。这种设计绝对不能做。。要挨骂的。。。
回复
solo2003
2004年09月17日 13:31:35
10楼
1.8米的夹层做什么用呢?如果是走电缆的话,看看电缆的规格型号,考虑
弯曲半径够就可以了,一般不用1.8m的。另外环网柜有1.9m高的,也有
1.2m高的。不管怎么说,4米的净空布置环网柜应该没有什么问题。(除非
屋顶上方的梁过大了)
回复
空格
2004年09月17日 13:58:26
11楼
干吗非要上出呢,电缆下出不行吗,走地沟呀
回复

相关推荐