调节池+初沉池+水解酸化池+中间沉淀池+接触氧化池+气浮初沉池和中间沉淀池每三天就会污泥上浮工业进水SS1000,COD7000,气温最高28度,这两天进的都是生活污水,仍然产生污泥上浮,停留时间在10小时左右,这套设备的设计能力是SS3000,COD2000,进水主要是淀粉和印染废水到底是因为DO不够导致厌氧发酵还是含泥量过高,如何避免污泥的上浮,请高手指教
调节池+初沉池+水解酸化池+中间沉淀池+接触氧化池+气浮
初沉池和中间沉淀池每三天就会污泥上浮
工业进水SS1000,COD7000,气温最高28度,这两天进的都是生活污水,仍然产生污泥上浮,停留时间在10小时左右,这套设备的设计能力是SS3000,COD2000,进水主要是淀粉和印染废水
到底是因为DO不够导致厌氧发酵还是含泥量过高,如何避免污泥的上浮,请高手指教
2楼
可先试下缩短沉淀池的排泥周期。若不行,得检查下吸(刮)泥工作状况和进水量是否有大的波动
回复
3楼
污泥上浮有两个原因,第一是由于原水中含氮过高,由于在厌氧的条件下产生反硝化生成氮气附在污泥上,使污泥上浮。第二由于长时间没有排泥,有机物厌氧分解生成甲烷,硫化氢等气体让污泥上浮。所以解决污泥上浮必须增加排泥量,还可以调PH大于9抑制厌氧菌繁.
回复
4楼
一般来说水解应该没有多少污泥产生的,故水解酸化后不宜设置沉淀池,何况后面还有个气浮,中间沉淀岂不多此一举?
对于工业废水水解+好氧的HRT估计都要10个小时,说说你的设计参数吧!
另外,工来进水的COD究竟是7000还是700?因你后面说的设计能力为COD2000
回复
5楼
实际的水质超过了设计能力
回复
6楼
每天排泥一次,我怕增加排泥量后,污泥的含水率过高,增加了污泥处理的负担
回复
7楼
测下泥位,看看是否是排泥问题。
回复
8楼
挺三楼的,说的两个原因也是我了解一点的,,
回复
9楼
进水主要是淀粉和印染废水
到底是因为DO不够导致厌氧发酵还是含泥量过高,如何避免污泥的上浮,请高手指教
个人感觉既然进水主要是淀粉和印染废水,那么含氮量不可能过高,不知道LZ沉淀池上浮的污泥性状是什么样子的,颜色.泥粒的松散程度,还有沉降性能好不好?
回复