求教变压器应选用多大截面积的10KV的高压电缆
hmjybin
hmjybin Lv.2
2007年06月09日 20:50:37
来自于变压器
只看楼主

我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??

我单位原用的是200KVA变压器,原来考虑到以后的发展就选用以后安装一台200KVA和一台315KVA的主变,选用了50mm2 10KV高压电缆,可现在改用一台500KVA主变,供电设计员说要用95mm2,说是规范要求的,能否有人给我解说一下吗?在4年时间规范的要求就增加一倍吗??
免费打赏
糊仙
2007年06月09日 23:24:12
2楼
怎么投票啊?
规范怎么会有这样的要求?
回复
qbw4607
2007年06月10日 08:05:14
3楼
选用电缆除了考虑载流量外,还要考虑动稳定与热稳定。在目前系统扩容,短路电流迅速增加的情况下,选用高压电缆的截面也相应增加。自行计算一下,看原电缆是否满足要求。否则是要增加截面的。
回复
hmjybin
2007年06月10日 18:40:41
4楼
500KVA变压器高压侧电流不到30A,而50的高压电缆长期允许载流量是231A,95的是335A啊。规范上是如何要求的,能否有人给我解说一下?
回复
qbw4607
2007年06月10日 20:34:40
5楼
已经告诉你了,规范要求选择电缆不仅是载流量一个指标,还要考虑动稳定,热稳定。均有相应的计算方法。如果按照载流量选择的电缆截面不符合后者要求,必须增大截面,请自己看一下设计手册。
回复
baiyong_007
2007年06月10日 21:40:49
6楼
这是哪儿的规范啊!!!!
回复
qzones
2007年06月10日 21:47:40
7楼
扯淡,用得了95的电缆么,搞亚的电业一般还用铝线呢
回复
糊仙
2007年06月10日 22:27:50
8楼
3 楼说的有道理,但是那台变压器前面没保护吗?如果是熔断器保护,好象怎么算也用不了95的电缆
回复
qbw4607
2007年06月11日 08:35:51
9楼
可能有些规范搂主不太熟悉,可以参考一下。设计人员的要求是有道理的。
见“GB50217-94 电力工程电缆设计规范”
3.7.1电力电缆缆芯截面选择的基本要求。
3.7.1.1....
3.7.1.2最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。对非熔断器保护的回路,满足热稳定条件可按短路电流作用下缆芯温度不超过附录A所列允许值。
...
回复
lzfishbaby
2007年06月11日 10:21:35
10楼

要选这么大的吗
我们这1600KVA的才用70的
我还觉得大了呢
怎么校验热稳定条件啊
回复
lzfishbaby
2007年06月11日 10:26:26
11楼
我也很想知道这个问题
在线等
怎么没人具体说明一下呢
回复

相关推荐