【求教】变配电室变压器中性点接地时怎么做的、
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2012年10月24日 14:13:52
来自于变压器
只看楼主

变配电室变压器中性点接地时怎么做的呢? 哪本图集上有? 现在有个项目:变配电室另外委托设计,但是我在做防雷接地的时候 对这个变配电室应从基础预埋多少扁钢上去?还是有什么其他的做法? 工程实际中是怎么做的?另外还想请教发电机房的接地做法?

变配电室变压器中性点接地时怎么做的呢?
哪本图集上有?
现在有个项目:变配电室另外委托设计,但是我在做防雷接地的时候 对这个变配电室应从基础预埋多少扁钢上去?还是有什么其他的做法?
工程实际中是怎么做的?
另外还想请教发电机房的接地做法?

怎么做接地.jpg

免费打赏
ranxh
2012年10月29日 16:49:44
22楼
你可以看看 图集 03D501-4 P48
回复
sdbly
2012年10月30日 10:54:48
24楼
怎么能这么理解呢 说是间距5米是水平距离 而说的不低于600是埋深的尺寸,一般都是三个接地极一组 间距5米 接地极的埋深不低于600 四个角各打一组 然后围着建筑用扁钢连接
回复
cqtbdq01
2012年10月30日 15:01:24
25楼
重庆市天宝公司产品中心:滑线,滑触线,安全滑触线,起重机滑触线,管式滑触线,铜排滑触线,HXPNR-DHH-HD-JDC-AHA-单极组合滑触线,HXTS-HXTL-DHG-DHF-DHGJ多极组合滑触线,行车滑触线,电动葫芦滑线,弧型滑触线,弯弧滑线,耐高温钢体滑线,电缆滑线,节能滑触线,安能滑触线,单极滑触线,多极滑触线.组合滑线,H型滑触线,M型滑线,C型滑线,铜滑线,无接缝滑触线,龙门吊滑触线,加厚型护套滑触线,铝合金护套滑触线,铜导体滑触线,铝合金滑线,单极滑触线规格型号HXPNR-H-150A-250A-320A-500A-600A-800A-1250A-1600A-2000A,多极铜排滑触线规格型号HXTS-4-50A-80A-100A-120A-140A-160A-210A-300A,滑触线集电器,滑触线指示灯,滑触线安装,C型滑轨滑车,工字钢滑车,母线槽,玻璃钢桥架,金属桥架,扁平电缆,钢制拖链,测试仪器等等
产品附件:集电器,受电器,导电器,供电器,正交器,接头连接器,端部供电器,中间供电器,悬吊架,悬挂架,连接盒,连接夹,固定夹,端盖,端帽,固定支架,滑线电源指示灯。专业生产,质量可靠, 通过3C,规格齐全,附件成套,价格优惠,现货供应,免费服务,免费指导,质量三包。
电话:023-68625711 / 61628363 / 61628393 传真:023-68625711
客服:QQ1:908300331 QQ2:764072082 阿里巴巴:yztianbao
邮箱: 68410569@163.com 网址: www.cqtbdq.com
回复
edmund001
2012年10月30日 23:20:40
26楼
同意二楼 顶顶
回复
daixiangpeng
2012年10月31日 14:08:15
27楼
我刚做了一个10KV的变电所
回复
cqtbdq01
2012年10月31日 15:47:41
28楼
滑触线种类:

多极管式滑触线,单极组合式滑触线,电缆滑线,组合式滑触线,刚体滑触线,无接缝滑触线,电车滑线

滑触线主要指标:
型号HFPHFPJ
最大截流量210A210A
环境温度-20℃~+55℃-40℃~+80℃
最大工作电压交流660V或直流1000V
防护等级Ip23
防触电等级0级1级
运行速度V≤120m/min
污染等级级(一般导电粉尘和凝露状态)
海拔等级≤2000m
空气湿度<95%
执行标准IVJB6391-1992


电气性能指标
型号HFPHFPJ
极间、极对地绝缘电阻>10MΩ>10MΩ
绝缘介电强度试验工频交流3000V1min无击穿闪络现象
相比漏电起痕指数CTI>600V
可燃性试验与抗非常热着或危险试验自熄;本生灯答合格,阻燃性能良好%0


www.cqtbdq.com
回复
天放客
2012年10月31日 21:42:08
29楼
学习了。不知道那种见解正确。
回复
你走了
2013年09月12日 15:02:08
30楼
这个我也不懂,慢慢研究
回复
豆芽
2013年09月16日 15:06:25
31楼
进来学习
回复
天狼之吻
2013年11月02日 16:31:51
32楼
进来学习的,真心请教
回复

相关推荐

APP内打开