我做的一个非常小的项目的结构设计,请批批
guihan
guihan Lv.2
2004年09月15日 08:24:27
只看楼主

我做的一个非常小的项目的结构设计,请批批。这是我第一次设计的。

我做的一个非常小的项目的结构设计,请批批。这是我第一次设计的。
f936d981a4ffb512b7c3.rar
1.4 MB
立即下载
免费打赏
yunfeiyu
2004年09月15日 09:52:45
2楼
既然才2层楼,没有必要用MU20的砖吧?我觉得MU10就可以了。
结构说明第9条有错别字:“···混凝土等级均未(为)C20。”
结构说明第10条,不知道是不是你们的习惯。我们一般说建筑找
坡或结构找坡,你所说的屋顶找坡不明确。
结构说明第11条,过梁配筋字有遗漏。
字体大小不符合制图规范,有些字太小,晒成蓝图一定是一团黑。
2-2剖面图中,直径16的主钢筋没有标长度,在基础里的锚固满足吗?
大样中应指明是C10素混凝土,以免混淆为钢筋混凝土。
回复
guihan
2004年09月16日 11:07:56
3楼
谢谢了,在基础选型中会有问题吗?基础 的尺寸等。配筋等,谢谢了。以上问题
我会改的!
回复
guihan
2004年09月16日 12:38:14
4楼
请说出还差什么!谢谢 !我是一位新手
回复
江南9527
2004年09月16日 13:30:08
5楼
像我们刚去的。。。设计说明什么的一般都是照搬过来改改项目名称什么的。。
好多都不理解。。。
回复
紫川秀
2004年09月16日 22:48:04
6楼
说明上面有人说过了,懒得看了
从基础平面图说起
1.KL1???什么叫KL??应该是DL或是JL吧...地梁240宽合适???且梁截面标
注不全...
2.基础平面标注不全...基础和轴线的关系如何???
3.1轴2轴有什么大的区别??为何一边用独基一边用条基?
4.1轴加个墙下条基为好.
基础剖面图
1.把柱配筋表示在基础剖面图中合适??柱插筋长度如何?锚固长度如何?
2.基础底面标高为何不标上?
3.都1000宽了,端部高度还需要400,浪费了吧??
4.剖面图下面那个大球球是干嘛的???
板配筋图
1.屋面宜双层双向全部拉通。
2.屋面板钢筋间距宜小于180,防裂缝。
3.就一个开间,怎么这么表示钢筋的...看不懂了,一个开间,对板而言只有四边支座,表示上应该是每边支座只有一段负筋...除非是有特殊情况出现了配筋的变化......
4.屋面板配筋何故比楼板配筋小那么多,按理屋面恒荷要大于楼板的?
5.楼板底筋为何用到了14的,荷载这么强???


........建议从头学起,先学施工图组成部分...
回复
guihan
2004年09月17日 12:06:06
7楼
liufengvv ,谢谢!我会改的。
回复
ayao
2004年09月21日 10:03:32
8楼
我来谈一谈。
先说说这个工程的情况。这个DWG内有不少图,让我们批的大概是右下角那几张
图吧。看了图,这个新增的厕所大概是位于左上角一层平面中的右上角,不知是
否如此,估且按这个假定吧。
图中的问题,确实是有不少,毕竟是新手,谁不是这样过来的。楼上各位提到的
我就不再述及了,下面分三个方面来谈谈。
一、设计问题:
1、从说明中可以看出,新增厕所与原建筑相贴。那么Z1现在的独立基础将与原建
筑的基础会打架,这是不可以的。如果要按说明中形成一条沉降缝,理应将基础
退进来,然后在原建筑基础标高以上进行悬挑。
2、Z1的设置是何目的?我理解仅是抬KL1。那么KL1是上抬两层墙体两层楼板,
依据该截面与配筋,应该说配筋是比较小的。其次,此梁的上下配筋(2D14与
3D25)差得太多,几乎接近7倍,不合适。梁侧纵筋道数不够,不满足规范要求
的小于200mm。
3、内隔墙的基础没有交待,一般是不另设基础,但要做一下处理。
4、屋面板的配筋,面层钢筋一般宜拉通,采用细直径密间距,可以有效减小温度
裂缝。
二、图面问题:
1、基础平面,对这种新增建筑,应当画上原有基础的情况(可用虚线予以示
意),这样能明白与原基础的相互关系,特别是现在存在打架的情况。其次,基
础的定位尺寸要加注,Z1的独立基础现在只知道一个方向的尺寸,另一个方向的
尺寸呢?条基的尺寸,也应当注。还应说明持力层、基底标高等
2、基础剖面,1-1剖面中应当注明与轴线的关系,轴线号可以标注,一般情况下
尺寸不跨轴线注。现在的1-1,可以理解是居轴中的,但没有说明。其次,标高要
注。虽然说明中已经明确与原基础标高相同,但原基础标高是多少,还要去看原
基础图,这方便施工、审核,属于图面深度不够。2-2剖面中还出现待定尺寸,实
属不该。再次,柱插筋要满足锚固长度,对插筋的水平段长度应进行标注。
3、楼层平面,没有标高和板厚。其次,对板中直径14的钢筋一般是采用HRB335
级钢。再次,对架立筋没有交待。QL的位置没有交待,是不是四周均设?
4、KL1的标高未注,轴线关系如何,应当明确。纵向构造钢筋的拉结筋未注。
三、制图问题:
由于是新手,这个问题相当严重一些。
1、字符大小差异太多,应制图规范要求,调整字高。如基础平面中的Z1,KL1等
2、轴线号的圆直径规范是有要求的,而图面大小随意,如基础剖面中的轴线号
3、图中尺寸比例关系随意,如基础1-1剖面中,100与1000之间的比例关系,可
以让人认为是100与200的关系。
4、可能手头没有合适的字形文件,图中的钢筋符号全是用圆和线画的,可以找到
合适的字形文件用文字%%130和%%131输入,这样方便编辑。
作为新手,设计问题也好图面问题也好都可以接受,但制图问题,则不然,给人
感觉就是不够用心。请楼主注意了。
这份图,距真正的施工图还有很大的差距,还需要楼主努力。

回复
guihan
2004年09月22日 16:30:19
9楼
谢谢,楼上各位的指教与批评,非常感谢!!
在大学里根本就没有按制图标准严格的做,加上一毕业就在一家房地产,没有去
设计院,所以画图的随意性很大,基本功不扎实,
在设计上,缺少经验,结构选型上对整体受力的体系认识不够,而且力的传导荷
载计算,及配筋计算也存在着问题。
我最近有空就修改,下次再发上来,希望大家不要嫌弃,多多指教!谢谢!
以下是我计算该项目的过程,也有很多问题,是我太懂得,请指教!
增建两层房屋(卫生间、浴室)结构设计
一、设计资料。
1、结构类型:砖混结构。
2、基础:原房屋的基础类型不详,估计是墙下条形基础,具体尺寸不知道,而
建筑要求卫生间入口地面与原房屋走廊相连,见左上角图中一层平面。(这使得
我考虑到房屋的墙体要尽量靠近,可留30公分的缝,但不能大,否则从原房屋的
走廊走到该新建的卫生间,还要跨过去),而做悬挑基础我不会算,不知道受力
模型是什么?挑梁是怎么算?挑多少?不知道悬挑基础上是承重墙可以不可以?
所以就用的柱下独立基础。只破坏原楼一个角上的条形基础放大脚处,基础底的
标高要待开挖原基础一角后,与原基础底标高一致。
3、楼板、屋面板的类型为现浇板。
4、材料选用:
-----1、基础部分:垫层为C10素混凝土
承台:C20混凝土
基础梁和柱:C25
------2、上部结构:楼板、屋面板C20
---------3、钢筋:梁、柱:HRB335
箍筋:HPB235
5、基础结构布置见图。室内隔墙均为120的,在隔墙下做混凝土垫层,那么该垫
层的计算模型是什么?是按弹性地基梁算吗?墙的荷载应该是作用在其上的均布
荷载。
(还有一点:室外地面标高-1.2。室内地面是抬高了的,室内地面下是回填土夯
实,那么土有1米多高对周边的KL1、墙有影响吗?计算中如何考虑这一点?)
回复
guihan
2004年09月22日 16:31:19
10楼
二、计算
1、屋面板设计:
荷载计算:
--------恒荷载:高分子卷材:0.004*12=0.048KN/M
1:3水泥砂浆找平:0.02*20=0.4
1:6水泥焦渣找坡:0.05*15=0.75
现浇混凝土屋面板自重:0.12*25=3
板底20厚粉刷抹平:0.02*17=0.34
合计:1.2*4.54=5.45KN/M
----------活荷载: 1.4*0.7=0.98KN/M
总计:g+q=5.45+0.98=6.43KN/M
按单向板塑性理论计算:
------1、板厚: H≥L/30=3450/30=115mm。
现浇板最小厚度:60mm。
故取板厚H=120mm。
-------2、取一米板宽为计算单元:
计算跨度l.=净跨+H/2=3.45-0.24+0.12/2=3.27米
跨中最大弯矩:M=a(g+q)l.^2=1/11*6.43*3.27^2=6.25
问题是:上式的调幅系数a=1/11,对不对,是不是对于所有多跨梁、板边跨
的跨中,或单跨梁、板的跨中调幅系数都为该数??
配筋:h.=120-20=100=0.1m
as=6.25/(9.6*1*0.1*0.1*1000)=0.065
1-根号下(1-2*as)=0.067
AS=0.067*9.6*1000000*1*0.1/300=214.4平方米
选用D8@180,(实配279平方米)
2、楼板计算:
----------恒荷载: 面层做法未定:按0.65计算。
1:1.5水泥砂浆 0.02*20=0.4
现浇板自重:0.12*25=3
板底抹灰:0.02*17=0.34
隔墙自重12墙双面抹灰:2.96*(3.3-0.12)=9.41
卫生间抬高部自重:0.3*5=1.5
合计:1.2*15.3=18.36
----------活荷载:1.4*2.0=2.8
总计:g+q=18.36+2.8=21.16KN/M
板的恒荷载计算中楼上所说的屋面板比楼面板大,问题可能就出在我这对隔墙和
卫生间的自重方面计入恒载上。一般有墙下面就要有梁,如果由于建筑上的要求
不能设梁的话,在荷载上要如何计算?还是说在活荷载中增大取值?或在隔墙下
加两根18的钢筋?
--------取一米宽板:计算跨度l.=3.27米
跨中最大弯矩:M=a(g+ql.^2=1/11*21.16*3.27^2=20.57
配筋:h.=120-20=100=0.1m
as=20.57/(9.6*1*0.1*0.1*1000)=0.214
1-根号下(1-2*as)=0.244
AS=0.244*9.6*1000000*1*0.1/300=780.8平方米
选用D12@150,(实配754平方米)
回复
guihan
2004年09月22日 16:31:30
11楼
3、基础梁计算:
梁的尺寸:H=1/12*7470=622.5,取H=650,B=(1/2~1/3H)
=240
荷载计算:
--------恒荷载:
墙自重:5.24*(0.06+3.3+3.3+0.5)=37.52
梁自重:25*0.24*0.65=3.9
楼板传来的恒荷载:15.3/2=7.65
屋面板传来的恒荷载:4.54/2=2.27
合计:1.2*(37.52+3.9+7.65+2.27)=61.61
-------活荷载:(0.7+2.0)*1.4=3.78
总计:61.61+3.78=65.39
配筋计算:h.=650-30=620=0.62m
M= 1/8*65.39*(7.470-0.37+0.65/2)^2=449.41 as=449.41/
(11.9*0.24*0.62*0.62*1000)=0.409
1-根号下(1-2*as)=0.573
AS=0.573*11.9*1000000*0.3*0.62/300=4227.59平方米

太大了。 增大截面尺寸:H=700,双排H。=640,
B=300
重新计算:
M= 1/8*65.39*(7.470-0.37+0.65/2)^2=449.41
as=449.41/(11.9*0.3*0.64*0.64*1000)=0.307
1-根号下(1-2*as)=0.379
AS=0.379*11.9*1000000*0.3*0.64/300=2886.46平
方米
选用6D25,(实配2945平方米)双排。(之前的计算中把跨
度算成短方向的跨度了,以前错了)

上部钢筋就是按构造取了2根D14的通常钢筋。(上部下部钢筋还有比例关
系吗?)
4、柱的计算:
柱的尺寸:400*400,由于基础顶面标高未定,假定柱高500,基础深度假
定为600。
荷载计算:
--------恒荷载:
柱自重:25*0.4*0.4*0.5=2
梁传来的恒荷载:51.34
基础及回填土自重:20*0.4*0.6=4.8
合计:1.2*(2+51.34+4.8)
=1.2*58.14=69.77
-------活荷载:3.78
总计:69.77+3.78=73.55 配筋计算:h.=400-40=360
N=0.9*11.9*300*0.4*0.4=514.08
上式为轴心受压柱的承载力计算,那么偏心的话,偏心距是用基础梁算的
M/N吗?
回复

相关推荐

APP内打开