如图,D4柜和D2柜完全相同,目的是为这些负载提供一主一备两路电源。昨晚偶然想起来: 当市电停电时,ATS启动发电机通过D4柜向负载供电(如应急照明),市电又来了的话,那负载端岂不是有两路电源(D2市电、D4油机)同时到达而短路! 当然这个时间很短,因为ATS将自动切断发电机回路,请师傅指导一下!如果真是有问题的话,我得赶快通知用户做补救了啊
如图,D4柜和D2柜完全相同,目的是为这些负载提供一主一备两路电源。
昨晚偶然想起来: 当市电停电时,ATS启动发电机通过D4柜向负载供电(如应急照明),市电又来了的话,那负载端岂不是有两路电源(D2市电、D4油机)同时到达而短路! 当然这个时间很短,因为ATS将自动切断发电机回路,请师傅指导一下!如果真是有问题的话,我得赶快通知用户做补救了啊
12楼
原设计没问题.
双电源切换是先断A路,再合B路.
回复
13楼
接上,反之一样.
回复
14楼
搞清楚了,负荷末端装了双电源互投,没有并列的危险。
ATS的画法是不合理,是照搬了别人的。改成单刀双头的画法可能更好。
回复
15楼
如果D3是ATS柜的话,没有问题的。你多虑了。
ATS能够保证始终只能是1路电源进线的。
回复
16楼
短路和时间没有必然的关系
回复
17楼
我看 D4为馈电柜,上级用ATS进行市电与发电间切换一点没有问题.
回复
18楼
ATS自动转换开关的取样电压是不是在主开关的进线端取的,如果是进线端取
的,哪么这个图就不会有冲击,因为这ATS开关是一整体的,只要是靠一个同步
电机来摆动哪开关的切合,当你的取样电压一直存在(就是市电有时)这开关永
远都锁死在市电侧的(这当是哪开关的工作状态是在自己动位置)。当市电停电
时,同步电机就会转到全开状态,这时利用这时个常闭端点控制发电机启动ATS
就转到发电开关这边,就可以实现自动发电了。
回复