关于膨胀水箱的计算
yfwgood
yfwgood Lv.3
2007年06月07日 09:03:41
来自于中央空调
只看楼主

请教各位膨胀水箱的容积怎么计算?

请教各位膨胀水箱的容积怎么计算?
免费打赏
yongwoo777
2007年06月08日 14:11:18
2楼
开式膨胀水箱定压 膨胀水箱有效容积为膨胀水量Vp与调节水量Vt之和
a、膨胀水量:Vp=α*Vc*△t
α——水的膨胀系数,取0.0006;
Vc——系统水容量(L);
△t——水的平均温差,冷水取15℃,热水取45℃。
估算时膨胀量Vp:冷水约0.1L/Kw;热水约0.3L/Kw。
b、调节水量Vt为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。
c、最低水位应高于系统最高点0.5m以上。
d、膨胀管应接在循环泵吸入侧总管上,膨胀管上不应有任何截断装置,膨胀管按上表确定。
回复
jd031tongpeng
2007年06月08日 16:00:30
3楼
大家说说都是怎么做的设计
学习下
回复
richard97
2007年06月08日 19:56:00
4楼
空调系统水体积变化一般在5%以内,考虑到设计余量一般膨胀水箱容积按系统水量的10%设计。对与大系统可以适当减小。
回复
ydzh1980@co163
2007年06月09日 11:24:02
5楼
呵--------------
从来不去算);
回复
qiuyun_1
2007年06月09日 17:26:25
6楼
呵呵有个问题借宝地问一下。膨胀水箱如果仅考虑容纳系统中膨胀水量的话,按照二楼所给公式计算,这个比较容易理解。只是在公式里的这个△t是怎么取的呢?象供暖系统按95/70℃供回水算的话,系统中的温差也就才25℃啊,如果考虑系统开始运行时水温较低为常温的话,那就有仅75℃的温差了。这个有点不明白。另外系统水容量大家一般是怎么算的呢?
回复
wgj1207
2007年06月10日 22:22:44
7楼
呵呵,我一般是按制冷量12KW选1L来估算的。
回复
yfwgood
2007年06月11日 10:44:06
8楼
谢谢各位!
回复
yangyong325
2007年06月12日 19:14:51
9楼
△t的选取在手册里写的很清楚的啊
回复
chinalue
2007年09月24日 13:38:08
10楼
学习
回复
changweijun
2007年09月24日 15:06:56
11楼
关于膨胀水箱问题
哥们有些资料,可能对你有帮助!