桩基钢筋笼上浮
xiaovdushu2
2012年10月23日 10:39:02
来自于桥梁工程
只看楼主

本项目施工图纸中桩基础钢筋笼下料长度减去了10cm的钢筋笼上浮高度。请问依据是什么? 假如把钢筋笼焊接固定在护筒上是否可以完全避免钢筋笼上浮?

本项目施工图纸中桩基础钢筋笼下料长度减去了10cm的钢筋笼上浮高度。
请问依据是什么?
假如把钢筋笼焊接固定在护筒上是否可以完全避免钢筋笼上浮?
旭日东升
2012年10月23日 14:36:29
2楼

钻孔灌注桩在灌注时钢筋笼有上浮现象,这是施工考虑怎么预防的问题,对设计没有什么影响。这里施工图有这些说明,是设计者在抄录时没有注意删除罢了。