求教无缝钢管和镀锌钢管的连接问题
青岛李宗荣
2012年10月22日 19:51:07
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位大侠;供热二次网单元入户连接一般是无缝钢管和室内的镀锌钢管连接,因镀锌钢管不允许连接,那么镀锌钢管和无缝钢管应该怎么连接哪?

请问各位大侠;供热二次网单元入户连接一般是无缝钢管和室内的镀锌钢管连接,因镀锌钢管不允许连接,那么镀锌钢管和无缝钢管应该怎么连接哪?
免费打赏
青岛李宗荣
2012年10月22日 19:51:48
2楼
更正;镀锌管不允许焊接。
回复
zyhlyx
2012年10月23日 08:32:14
3楼
在室内第一道总阀(法兰阀)前采用无缝钢管,阀门后用镀锌钢管,镀锌钢管的法兰及焊接处刷富锌漆。
回复
huangcheng
2012年11月05日 20:21:33
4楼
可以用法兰连接的
回复
青岛李宗荣
2012年11月12日 19:37:19
5楼
镀锌管道直径50mm以上的不允许用法兰连接,超过50mm的怎么办哪?
回复
zhhch1983758
2012年11月14日 15:53:26
6楼
法兰连接可以,焊接也可以,焊接后做防腐处理就行了。
回复
cyh22030701
2012年11月15日 11:00:37
7楼
简单可行的,镀锌管采用丝接法兰连接,用焊接钢管法兰。
回复
cyh22030701
2012年11月15日 11:01:56
8楼
50以上镀锌不能法兰连接?这真不知道,查查去。
回复
青岛李宗荣
2012年11月19日 20:18:05
9楼
谢谢你的回答,我也是这么想的,但是现在施工没有这么干的,没有相关的工艺介绍。说起来就是没有正确的施工工艺,此法也可能修正了施工工艺哪,再次感谢!