请问各位大侠;供热二次网单元入户连接一般是无缝钢管和室内的镀锌钢管连接,因镀锌钢管不允许连接,那么镀锌钢管和无缝钢管应该怎么连接哪?
请问各位大侠;供热二次网单元入户连接一般是无缝钢管和室内的镀锌钢管连接,因镀锌钢管不允许连接,那么镀锌钢管和无缝钢管应该怎么连接哪?
2楼
更正;镀锌管不允许焊接。
回复
3楼
在室内第一道总阀(法兰阀)前采用无缝钢管,阀门后用镀锌钢管,镀锌钢管的法兰及焊接处刷富锌漆。
回复
4楼
可以用法兰连接的
回复
5楼
镀锌管道直径50mm以上的不允许用法兰连接,超过50mm的怎么办哪?
回复
6楼
法兰连接可以,焊接也可以,焊接后做防腐处理就行了。
回复
7楼
简单可行的,镀锌管采用丝接法兰连接,用焊接钢管法兰。
回复
8楼
50以上镀锌不能法兰连接?这真不知道,查查去。
回复
9楼
谢谢你的回答,我也是这么想的,但是现在施工没有这么干的,没有相关的工艺介绍。说起来就是没有正确的施工工艺,此法也可能修正了施工工艺哪,再次感谢!
回复