请教各位老师蒸汽压力损失的问题
wenchaolaile
2012年10月22日 13:35:48
来自于采暖供热
只看楼主

用户需求压力0.8MPa,温度190度,但饱和蒸汽压力0.8的时候到不了190度,我查表看最高175度,先按175计算。输送距离为4500米,不考虑弯头和垂直位移,考虑补偿器。流量10吨/小时。各位老师能不能帮忙计算下出口温度,压力啊我有几个疑惑1、温度损失要不要单独计算啊,还是正常保温下按饱和蒸汽压力的对应温度就可以?2、压力损失是不是距离乘以比摩阻就可以,还需要考虑机组压降和用户压降吗?

用户需求压力0.8MPa,温度190度,但饱和蒸汽压力0.8的时候到不了190度,我查表看最高175度,先按175计算。
输送距离为4500米,不考虑弯头和垂直位移,考虑补偿器。流量10吨/小时。
各位老师能不能帮忙计算下出口温度,压力啊
我有几个疑惑1、温度损失要不要单独计算啊,还是正常保温下按饱和蒸汽压力的对应温度就可以?
2、压力损失是不是距离乘以比摩阻就可以,还需要考虑机组压降和用户压降吗?
3、这种情况比摩阻怎么取值比较合适?
谢谢各位
免费打赏
wenchaolaile
2012年10月23日 11:40:52
12楼
非本专业只能先用这些估算性质的依据
回复
gaolingren1
2012年10月25日 21:55:36
13楼
原则感念错误,用户需求的是过热蒸汽,你不能拿饱和蒸汽来计算。
回复
zxb1951
2012年10月28日 22:06:31
14楼
按主贴要求需要过热蒸汽,那要配过热汽锅炉。参数应能满足终点工艺要求。如用不带过热汽的锅炉,是不能满足要求的。10吨汽用DN200口径管道,合适。