在以前的断路器像DW15系列的当电源失电后,断路器会跳闸,而现在新的断路器像CW1,和高压的VDG12系列的断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?而保持在停电前的状态,这是为什么?请问各位师傅,接线有什么不同吗?谢谢。
在以前的断路器像DW15系列的当电源失电后,断路器会跳闸,而现在新的断路器像CW1,和高压的VDG12系列的断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?而保持在停电前的状态,这是为什么?请问各位师傅,接线有什么不同吗?谢谢。
12楼
不知道楼主说的断路器失电是指断路器的控制电源失电,还是指断路器一次侧电源失去。如果是控制电源失去断路器不跳闸:1/该断路器采用的控制回路应当有分为两部分一个合闸线圈和一个分闸线圈,断路器要分闸必须分闸线圈带电 当断路器控制电源失电后分闸线圈也失电所以不跳闸。我厂的就是如此。还有一部分断路器控制电源失电后也会跳闸,这种断路器我厂也有,主要是看断路器的控制方式,特别是分闸回路是如何构成的
回复
13楼
高压断路器如果保护装置低电压投入,就会在失压的时候跳闸,否则不会!
回复
14楼
图纸发上来,大家就能给你分析出来。
回复
15楼
未安装是呀脱扣器吧,那是选件,不是必须的,要根据用的地方来决定要不要加上失压脱扣器
回复
16楼
11楼所述的情况“断路器失电是指断路器的控制电源失电,还是指断路器一次侧电源失去。如果是控制电源失去断路器不跳闸:1/该断路器采用的控制回路应当有分为两部分一个合闸线圈和一个分闸线圈,断路器要分闸必须分闸线圈带电 当断路器控制电源失电后分闸线圈也失电所以不跳闸。”这种情况我也想过我们单位的配电室上采用双电源供电的(1)是采用高压进线的电压互感器产生的220V电源供电,(2)是采用UPS逆变供电的,“断路器要分闸必须分闸线圈带电 当断路器控制电源失电后分闸线圈也失电所以不跳闸”这种现象是对的,我们配电室的情况也是这样的但是低压配电室没有UPS电源采用的是CW1--2000的断路器在高压失电后,断路器却不跳闸,待高压来电后低压不用送就有电了,这个现象我有点搞不明白,图纸当时我见过,与常用图纸基本差不多,但是没有太在意,配电柜在调试完毕后,图纸就被厂家带走了。11楼的师傅可以加我QQ吗?QQ:401301930
回复
17楼
路过,应该仔细研究一下说明书,看一下是否具有失压保护的功能
回复
18楼
CW1型断路器欠压脱扣是选配的,厂家没有配,有欠压脱扣的话没电断路器合不了闸
回复
19楼
没配失压脱扣,订货时得提的。
回复
20楼
高、低压断路器加上失压脱扣就会断电跳闸了
回复
21楼