断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?
ytlkced
ytlkced Lv.2
2012年10月21日 21:09:57
来自于断路器
只看楼主

在以前的断路器像DW15系列的当电源失电后,断路器会跳闸,而现在新的断路器像CW1,和高压的VDG12系列的断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?而保持在停电前的状态,这是为什么?请问各位师傅,接线有什么不同吗?谢谢。

在以前的断路器像DW15系列的当电源失电后,断路器会跳闸,而现在新的断路器像CW1,和高压的VDG12系列的断路器失电后不跳闸是什么原因二次线路是怎么接的?而保持在停电前的状态,这是为什么?请问各位师傅,接线有什么不同吗?谢谢。
免费打赏
lingxuct
2012年10月22日 08:08:50
2楼
失压脱扣机构拆?有一定跳。
回复
loujinpu
2012年10月22日 08:19:55
3楼
失压脱口去掉就不跳了
回复
3288124
2012年10月22日 08:52:49
4楼
LZ看图纸,看说明书,学习断路器的控制原理。
回复
ytlkced
2012年10月22日 12:26:39
5楼
好像不是这样的,我们这里安装的都是新的断路器。从电气图纸上看没有什么异常,这也是为什么呢?我有点搞不懂,请高手师傅指点。谢谢。
回复
鸭江绿水
2012年10月22日 18:32:38
6楼
高压断路器失电后好像确实不跳。低压断路器失电不跳应该是失压机构拆除或失压线圈绑死。
回复
ytlkced
2012年10月22日 18:38:39
7楼
我们这里按装了一座新的配电室里面的断路器就出现这种情况,可以肯定的是:“失压机构拆除或失压线圈绑死”的情况不存在,断路器是全新的,请大家共同研究研究。
回复
dianli1160
2012年10月22日 20:16:14
8楼
学习一下,我不知道
回复
chenxz001
2012年10月23日 17:08:18
9楼
新手在学习中!
回复
dqf756936594
2012年10月23日 17:20:56
10楼
新的断路器没有失压脱扣装置吗?检查一下,
回复
ssy2222
2012年10月23日 18:51:11
11楼
先把断路器的说明书看清楚