急 水头损失的计算?
2001108125
2001108125 Lv.2
2007年06月05日 18:27:10
只看楼主

水头损失的计算水泵建在中间, 水泵前是高20米高位水池,水泵后是高120米的水池,水头损失是不是只算水泵后的管线,还是水泵前后都的算,再则水泵后管线有分支, 是算管线长、高程高的水头损失 还是两个分支的和啊

水头损失的计算
水泵建在中间, 水泵前是高20米高位水池,水泵后是高120米的水池,
水头损失是不是只算水泵后的管线,还是水泵前后都的算,
再则水泵后管线有分支, 是算管线长、高程高的水头损失 还是两个分支的和啊
免费打赏
pretty33
2007年06月06日 09:34:11
2楼
算总和
回复
yingjianyi_007@co163
2007年06月06日 09:36:45
3楼
水通过水泵后到120米的水池所有的损失都要计算进去的,沿程和局部,统统都要。
回复
2001108125
2007年06月06日 18:06:16
4楼
^_^ 谢谢各位了

回复

相关推荐