有5台单相434kw的风机,去一路电,如何控制其启动啊,每台风机单独启动
有5台单相434kw的风机,去一路电,如何控制其启动啊,每台风机单独启动
12楼
434W,太小了,随便怎么控制都可以,就算5台一起,也只有10A的样子,选个16A的灯开关都行。
回复
13楼
有风机专用的磁力启动器,接线原理和电灯一样.400多瓦的电机,不小了,用灯开关会有不可预测的问题,用一个开关控制多个荧光灯,质量不好的还打火呢!!!!
回复
14楼
用32A空开直接控制5台同时起动。也可每台用一个拉线开关分别控制(每台约3个多电流)。
回复
15楼
要看电机在什么地方,如果在机房里,可安装一个4回路的控制箱一个总开关25A,四个一P/16A开关,即经济又方便操作.
回复
16楼
用按钮控制继电器启动最好,总开关用16A,其余继电器用6A的就可以啦!总开关出来把它分成5路再进继电器
回复
17楼
有考虑到启动的电流啊,不是说多少安培的就可以的,如果是我我就采用接触器顺序启动方式,总空开32安培的,两个CJX2-0910的接触器,只要有按扭即可.
回复
18楼
只要有一个按扭即可启动了
回复
19楼
直接启动
回复
20楼
用一个接触器一个空开和一个要钥匙开关控制,空开用25A的就可以了接触器用16A的,还可以防止其他人开动。
回复
21楼
可以采用LC3-5 型带有自锁的控制开关,或者采用船型开关,或者扭子开关均可。
434W正常运行电流只有1.9安左右。
回复