求助 基坑降水问题
darling977
darling977 Lv.4
2012年10月18日 21:06:51
来自于建筑施工
只看楼主

3层框架结构,独立基础地勘基础底是粉质粘土承载155kpa基础底标高-1.600m开槽后-1.000m就看到水了,告知设计以后,设计意见是下挖到标高-2.100,基础底毛石灌浆500厚挖到-2.100的时候槽内一直积水,看起来又不像是地下水,挖集水坑排水沟,加上这几天天气有点阴冷,老是不干爽我想问问,我可不可直接进行毛石灌浆基坑降水太麻烦了

3层框架结构,独立基础
地勘基础底是粉质粘土承载155kpa
基础底标高-1.600m

开槽后-1.000m就看到水了,告知设计以后,设计意见是下挖到标高-2.100,基础底毛石灌浆500厚

挖到-2.100的时候槽内一直积水,看起来又不像是地下水,挖集水坑排水沟,加上这几天天气有点阴冷,老是不干爽

我想问问,我可不可直接进行毛石灌浆

基坑降水太麻烦了

IMG_20121017_094602.jpg


IMG_20121017_094623.jpg


IMG_20121018_104649.jpg


IMG_20121017_062942.jpg


IMG_20121017_094606.jpg


IMG_20121018_104639.jpg

免费打赏
安一心
2012年10月24日 20:58:01
42楼
稀泥刨掉、打几包水泥,搅拌一下灌毛石
回复
zhuoluo52111
2012年10月24日 20:58:56
43楼
学习了,飘过
回复
暴走的悟空
2012年10月25日 07:42:15
44楼
十多米高的框架,这样做完全没有问题。我们五层的厂房都这样处理过,现在不均匀沉降都没有,室内生产线还是重型设备
回复
tmgc111222
2012年10月25日 10:34:56
45楼
建议还是做铁建,适合国家大方略方针的发展!
回复
中都张
2012年10月25日 14:39:43
46楼
四周挖个排水沟,其余按设计做法施工,一起OK
回复
windysky
2012年10月25日 19:40:51
47楼
回复
土木清风
2013年06月04日 12:28:46
48楼
水量不是很大,多挖几个集水坑,用潜水泵抽水,抽完水后把泥清理掉,及时打垫层就行了
回复
007008ghnb
2021年02月21日 13:27:43
49楼

本人意见,两侧开排水沟,整平中间待稍干后浇砼垫层

回复
007008ghnb
2021年02月21日 13:31:26
50楼

本人意见,两侧开排水沟,清理后就可以浇上砼垫层。

回复