求助 基坑降水问题
darling977
darling977 Lv.4
2012年10月18日 21:06:51
来自于建筑施工
只看楼主

3层框架结构,独立基础地勘基础底是粉质粘土承载155kpa基础底标高-1.600m开槽后-1.000m就看到水了,告知设计以后,设计意见是下挖到标高-2.100,基础底毛石灌浆500厚挖到-2.100的时候槽内一直积水,看起来又不像是地下水,挖集水坑排水沟,加上这几天天气有点阴冷,老是不干爽我想问问,我可不可直接进行毛石灌浆基坑降水太麻烦了

3层框架结构,独立基础
地勘基础底是粉质粘土承载155kpa
基础底标高-1.600m

开槽后-1.000m就看到水了,告知设计以后,设计意见是下挖到标高-2.100,基础底毛石灌浆500厚

挖到-2.100的时候槽内一直积水,看起来又不像是地下水,挖集水坑排水沟,加上这几天天气有点阴冷,老是不干爽

我想问问,我可不可直接进行毛石灌浆

基坑降水太麻烦了

IMG_20121017_094602.jpg


IMG_20121017_094623.jpg


IMG_20121018_104649.jpg


IMG_20121017_062942.jpg


IMG_20121017_094606.jpg


IMG_20121018_104639.jpg

免费打赏
zhuyongf
2012年10月22日 19:31:06
22楼
建议集水坑+明沟,从照片看明沟有点浅,本人觉得应不低于30cm,集水坑可再深些抽水应24小时不间断,效果应该不错
回复
xukeren2008
2012年10月22日 21:24:56
23楼
开挖的时候,注意积水点的选择,就方便多了。
回复
天三
2012年10月23日 07:54:18
24楼
太简单了,基槽两侧挖沟,深500宽400,20米设一个集水井完事。
回复
mazhongwu13
2012年10月23日 08:39:18
25楼
从你的照片来看,你现在是考虑干槽施工,就这样的地基承载力达到15.5吨是没一点问题的,就直接按照设计的办,比这复杂的地基处理我做了不少。你放心的就按设计办就是。
回复
lxl59259259019
2012年10月23日 09:09:19
26楼
和我这情况一模一样 其实没多少水 我们的办法是找些工人多花点时间清理一下表面淤泥 清完立马浇筑基础垫层
回复
梦900621
2012年10月23日 10:14:35
27楼
采用集水井降水法就行,成本不会太高的
回复
ddg7521
2012年10月23日 10:37:46
28楼
专业加筋土挡土墙(加筋挡土墙)施工,详见: http://www.yxqqjy.com/
回复
zhaorong88800
2012年10月23日 12:55:59
29楼
路过,来学习的
回复
wdh668
2012年10月23日 16:25:32
30楼
学习了。。。。。。
回复
qqq3352qqq
2012年10月23日 20:05:55
31楼
土井降水就行了,还井点?~
再挖到-2.1,再毛石灌浆,和降水比,哪个划算些?
回复

相关推荐